ups lerde nötr kablosu neden yüksek kesitte seçilir. yardımlarınız için teşekkürler.
 
ups trifaze çıkışa sahipse genelde bu fazlar monofaze alıcılara dağıtılır. her monofaze alıcının dönüş akımı nötr üzerinden geçer. bu nedenle nötr kablosu kalın kesitte seçilir.
 
ups ler yüksek oranda harmonik üretir. bu nedenle fazlar eşit yüklenmiş olsa dahi nötr den yüksek miktarda harmonik akımları geçer. eğer standart uygulama yaparsan nötr iletkeni kopabilir. bu da felakettir. o yüzden harmonik kaynaklarının bol olduğu tesisatlarda nötr faz iletken çapının iki katı çekilir.
 