UPS Trafoları Yalıtımları Hakkında

hcelik

Üye
Katılım
22 Nis 2006
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
51
Degerli arkadaşlar
Az önce 5KVA bir ups in bakımını yaptık eskiyen bataryalarını değiştiştirdik. En son yükte testini yapıp devreye aldık. UPS in içinde bir adet trafo var bu trafonun saçları dışarıdan kaynak ile kısa devre edilmiş. yani adam saçları kaynatarak birbirine tutturmuş. Bildiğimiz kadarı ile trafo saçları birbirinden izolelidir. Bu uygulamadaki amaç nedir.
saygılarımla

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
3 kasımdan beri kimse bir cevap yazmamış.bari ben bir tahminde bulunayım:bunun sebebi olsa olsa trafo sacının ses yapmaması için olabilir.
 
Degerli arkadaşım
trafo sacları ses yapmasın diye o şekilde sabitlenmez. neden diyeceksin eğer sabitlemeyi o şelikde direkt kaynatarak yapardan trafonun demir kayıplarını max. çıkarırsın aşırı isinma meydana gelir.Bize ilginç gelen zaten budur.
 
doğru ya trafolarda kullanılan sacın silisyumlu ve yüksek gauss"lu seçilmesi boşuna değil.hay allah bir tahmin yaptık ama tutturamadık.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,112
Mesajlar
933,236
Kullanıcılar
453,174
Son üye
dogukankaragoz
Geri