Merhaba,
Cuma günü yeni bir ups aldım. Kombi için kullanacağımdan gerçek sinüslü bir model aldım. Dün kombime bağladığımda resimdeki gibi input be output değerlerinin hemen hemen aynı olduğunu gördüm. Bu değerler bazen 235 gibi değerlere de varıyor. Elektirik kesilmiş gibi sigortayı indirdiğimde ups 220-222 volt arası değerle kombimi besliyor.
Sormak istediğim şehir şebekesi varken ups’im regulasyon yapmıyor mu? Yada farklı bir sorun mu var?
Bu şekilde kombime zarar vermesinden çekiniyorum biraz.
Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi pazarlar.

gOlYOL.png
 
Hiçbir UPS modeli regülasyon yapmaz. Line interaktif UPS ise, şebekeyi aynen kombiye verir, Elektrik kesilince de 220V üretmeye başlar. Online UPS ise, o zaman şebekeden bağımsız olarak temiz ve doğru voltajda 220V üretir. Muhtemelen sizdeki line interaktif.

Zaten kombi için online UPS pek mantıklı değil. Hem pahalı hem de çok gürültücüdür. Mutfakta sürekli zırıltı yapan birşeyi kimse istemez.
 
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 15 yaşında olan ve akü değiştire değiştire masaüstü bilgisayarımda kullandığım upsimde regülatör olduğunu düşünüyordum. Çünkü voltaj dalgalanmalarında sigorata açıp kapamaya benzer sesler çıkarıyordu. Ek olarak firmanın ups açıklamasındaki ibarelere daynarak sormuştum.
A1283B.jpg
 
Firmanın o ibare ile ne demek istediğini bilemiyorum, ama regülasyon yapmadığı da açık. Dediğİnize göre giriş voltajı aynen çıkışta ...

Voltaj dalgalanmalarındaki o röle sesi, UPS'in devreye girmesidir. Yani UPS, röle ile, bilgisayarı şebekeden ayırıyor ve kendine bağlıyor. Sonra da şebekenin düzeldiğini gözlemleyip tekrar röle ile, bilgisayarı şebekeye bağlıyor.

Esasında şebeke voltajının regülasyonu günümüzde çok önemli değil. Artık Türkiye'deki şebeke gayet iyi ve voltaj belirli sınırlar arasında kalıyor. Eskiden öyle değildi. Özellikle köylerde voltaj bazan 160V lara düşüyordu ve cihazlar ya çalışmıyordı veya arızalanıyordu. Bunun için de oto transformatörli regülatörler vardı. Bu tip regülatörler şebekedeki çok yavaş değişimleri düzeltebiliyor, ama ani değişimlerde hiçbir fayda sağlamıyor. Kombiyi bozan da zaten bu ani değişimler. Böyle bir sıkıntı varsa tek çare online UPS kullanmak ve onun zırıltısına bir şekilde bir çözüm bulmak.
 
Online upsler zaten dediğiniz gibi çok gürültülü ve akü ömürleri kısa. Line upslerin genelinde de voltaj regülasyonu yaptıkları yazıyor. 220 artı eksi %25 veya %15 şeklinde söylemler var. Elektrik konusunda teknik bilgim sınırlı olduğundan, sizin söylediklerinize bakarak tüketiciyi kandırmaya yönelik söylemler olduğunu düşünmeye başladım. Hafta sonu olduğu için firma ile iletişime geçemedim. Sanırım yarın sağlıklı bilgi alabileceğim.

Tekrar teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.
Saygılarımla.
 
Line-interactive UPS'ler voltaj regülasyonu yapabilirler. Ancak adı üzerinde, şebekeyi direk çıkışa verdikleri için, şebeke gerilimine karışmazlar. Karışmış olsalardı Line-İnteractive olmazdı :D
Dolayısı ile böyle UPS nin devreye girdiği andaki çıkış gerilim regülasyonundan bahsedilebilir.
Bu sebeple, yukardaki ibarelerde tüketiciyi kandırma diye bir şey sözkonusu değildir.
 
UPS devreye girdiğinde çıkışta değişen yük şartlarında voltajı sabit tutma anlamında diyorsanız, evet, orada bir regülasyon sözkonusu. Ama burada zaten şebeke ortadan kalkmış durumda. UPS, akülerden 220V üretiyor ve değişen yük şartlarında bunu sabit tutmaya çalışıyor.

Ama sanki firmanın dediği, girişteki voltaj değiştiğinde, çıkıştaki voltajı sabit tutma gibi birşey. Bunu yapabilmesi için o UPS'in her zaman aktif olarak devrede olması lazım. Voltaj yükseldiğinde, seri bir elemanın fazla olan voltajı üzerine alması lazım. Voltaj düştüğünde de, eksik olan voltajı UPS'in bir şekilde devreye eklemesi lazım. Böyle bir sistem, bir online UPS kadar karmaşık bir sistemdir. Buna öyle özel "regülasyonlu UPS" diyeceğine, online UPS de işte :D
 
UPS devreye girdiğinde çıkışta değişen yük şartlarında voltajı sabit tutma anlamında diyorsanız, evet, orada bir regülasyon sözkonusu. Ama burada zaten şebeke ortadan kalkmış durumda. UPS, akülerden 220V üretiyor ve değişen yük şartlarında bunu sabit tutmaya çalışıyor.

Ama sanki firmanın dediği, girişteki voltaj değiştiğinde, çıkıştaki voltajı sabit tutma gibi birşey. Bunu yapabilmesi için o UPS'in her zaman aktif olarak devrede olması lazım. Voltaj yükseldiğinde, seri bir elemanın fazla olan voltajı üzerine alması lazım. Voltaj düştüğünde de, eksik olan voltajı UPS'in bir şekilde devreye eklemesi lazım. Böyle bir sistem, bir online UPS kadar karmaşık bir sistemdir. Buna öyle özel "regülasyonlu UPS" diyeceğine, online UPS de işte :D

Benim de kafamı karıştıran o oldu. Firmadan mail yoluyla dönüş yaptılar. Ürünün belirli referans aralıklarında voltaj değerlerine müdahele etmeden ilettiği, fakat riskli voltaj değerlerine (düşük veya yüksek) ulaşıldığında şebekeden gelen akımı kesip aküden besleme yapmaya başladığı söylendi. Artık ne kadar korur kombiyi bilemiyorum :)
 
Benim de kafamı karıştıran o oldu. Firmadan mail yoluyla dönüş yaptılar. Ürünün belirli referans aralıklarında voltaj değerlerine müdahele etmeden ilettiği, fakat riskli voltaj değerlerine (düşük veya yüksek) ulaşıldığında şebekeden gelen akımı kesip aküden besleme yapmaya başladığı söylendi. Artık ne kadar korur kombiyi bilemiyorum :)

Evet mantıklı. İlave bir koruma sağlaması için çok hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Belki kombi UPS'lerindeki tasarım detayı budur. Nispeten düşük güç, ama çok hızlı tepki süresi. Belki de ayarlanabilir voltaj alt/üst sınırı.
 
Evet mantıklı. İlave bir koruma sağlaması için çok hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Belki kombi UPS'lerindeki tasarım detayı budur. Nispeten düşük güç, ama çok hızlı tepki süresi. Belki de ayarlanabilir voltaj alt/üst sınırı.

Ups markasını üniversitelerden devlet dairelerine ve askeriyeye kadar bir çok devlet kurumunda kullanıldığını gördüm. Ben de firmaya güvenip edindim bu cihazı. Cihazın malzeme kalitesi gerçekten iyi(elektronikçi bir arkadaşım askerdeyken bir tanesinin içini de açmıştı) Elektrik kesintilerinin sık yaşandığı bir bölgedeyim. Hem voltajdan korumak hem de kesinti halinde götürmesi için satın aldım. Umarım sorunsuz işimi görür.
 