8S LiFePO4 için 29.2 V, yani hücre başı 3.65 V, genelde tam şarj üst sınırıdır.

Fakat bu voltajın üzerine çıkmak doğru değildir. 30.4 V gibi değerler hücre başı yaklaşık 3.8 V eder ve risklidir..

26.4 V, tam şarj değil, daha güvenli bekleme / standby voltajı olarak daha doğrudur.
 
Bugün diyot geldi, şarj devresiyle birlikte bir kart hazırlayıp bağlantıyı yaptım. Ancak malesef aküye giden şarjı kesmiş olsakta, tamda ilk mesajda bahsettiğim gibi oldu.
32.9 a kadar zorladı aküye voltaj veremeyince (Aküye giden voltajı multi metre ile kontrol ettim tabi aküye ulaşmıyor) kendi kendine şebeke varken inventer moduna geçti iki kez kısa süreli. Yani olacak gibi değil malesef, bu yüzden ups yi iptal edip 5V ve 12V çıkışlı iki modül + şarj devresi ile UPS olmadan 12V+ 5v + usb pd modül beslemesi alacağım. Bu sayede en azından modem vs. için elektrik her zaman olmuş olacak.
 
Bugün diyot geldi, şarj devresiyle birlikte bir kart hazırlayıp bağlantıyı yaptım. Ancak malesef aküye giden şarjı kesmiş olsakta, tamda ilk mesajda bahsettiğim gibi oldu.
32.9 a kadar zorladı aküye voltaj veremeyince (Aküye giden voltajı multi metre ile kontrol ettim tabi aküye ulaşmıyor) kendi kendine şebeke varken inventer moduna geçti iki kez kısa süreli. Yani olacak gibi değil malesef, bu yüzden ups yi iptal edip 5V ve 12V çıkışlı iki modül + şarj devresi ile UPS olmadan 12V+ 5v + usb pd modül beslemesi alacağım. Bu sayede en azından modem vs. için elektrik her zaman olmuş olacak.
Gözünüzden kaçan hatalı bir bağlantı olabilir, bir şema çizebilirmiiisiniz.

Çünkü seri diyot sayesinde aküye voltaj "gitmesime" imkan yok.

SCHOTTKY_İZOLE.webp
 
Son düzenleme:
Gözünüzden kaçan hatalı bir bağlantı olabilir, bir şema çizebilirmiiisiniz.

Çünkü seri diyot sayesinde aküye voltaj "gitmesime" imkan yok.

Ekli dosyayı görüntüle 122177
Tam olarak çizdiğiniz şekilde hocam. Aküye voltaj gitmiyor, ups nin yazılımı üzerinden takip ettiğimde ups nin şarj devresinin gönderdiği şarj voltajından bahsediyorum hocam. Yani 32.9 aküye gitmiyor, ups saçmalamaya başlıyor aküyü şarj edemeyince. Bu yüzden en başından mantık devresini kandırmak istedim ancak kendim bulamadım, bilen biride çıkmadı.

Zaten devreyi değiştirdim, ups yi iptal ettim, şuanda

AKÜ > Diyotun bir bacağı > Ortak Uç > Çıkış (26.8V)
90W Laptop Adaptörü > Diyotun diğer bacağı > Ortak Uç > Çıkış (27.5V)

Çıkış Noktası > Değişim Sırasında regülatörlerin yüksek çıkış verme ihtimalini kaldırmak adına 1280uF + 100nF (Filtre maksatlı) kondansatör > Voltaj Regülatörleri > Kablo bağlantıları

Şarj Devresi
90W Laptop Adaptörü > LM2596 Şarj Kartı (0.2A Sınırlı) > Diyot (kontrol kartı bazen ters akıma neden olabiliyor, engellemek için) > Akü şarj kontrol kartı (xh-m603) > 7.5A NTC(akü çıkışı çok yüksek olduğundan xh-m603 modül rölesinin kontak kaynatmaması için, öncesinde bir tane röle kontağı kaynattı değiştirdim.) > Akü


Bu sayede şebeke varken adaptörden, yokken aküden kesintisiz çıkış almayı umuyorum(Maksimum alabileceğim çıkış 4.7A), henüz paketlemesini tamamlamadım, sonrasında bu şekilde kullanacağım.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,386
Mesajlar
971,060
Kullanıcılar
459,247
Son üye
ömer5577

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst