Merhaba,
Elimde bir Tescom UPS var, UPS nin akülerini ölmeleri sonrası söküp 1 yılın sonunda yerine ölçülerine uygun LifePo4 akü yaptım ancak İlk çalıştırmam sonrasında yazılımı üzerinden takip ettiğimde, UPS'nin float voltajını kesmediğini gördüm. Yaklaşık 1 gün doğru voltajlarla şarj etmesinden sonra, pil şarjı %100e yaklaşırken şarj voltajı hızla tırmanmaya başladı, yazılım üzerinde 30.4V gibi bir voltaja çıktığını gördüğümde, anında fişini çektim ve deşarja başladım. (Tabi ben UPS nin 29.2 gibi float yapacağını tahmin ediyordum ancak anlaşılan algoritması bu değilmiş ve hezimete uğradım. böylece BMS nin toplam voltaja değil hücre başı doluluk oranına baktığından yüksek voltajda şarjı kesmediğinide öğrendim)
Bunun üzerine Ups float yapmak yerine kurşun asitlerdeki artan iç direnci hesaba katarak batarya voltajından sürekli bir kaç volt fazlasını gönderiyor diye düşündüm. Kurşun asit akü %100 olduğunda doyuma ulaştığından float sürekli 29.2 civarında sabit kalabiliyorken, iç direnci düşük lifepo4 %100 şarj olduktan sonra hızla voltajı arttırmaya devam etti diye düşünüyorum.
Ve tekrardan UPS yi söktüm, maksadım şarj devresini bulup yolunu kesmekti ancak bu seferde anladığım kadarıyla güç katındaki mosfetler şebeke varken aküyü şarj etmek ve trafo doymadan oluşan akımı aküye basmak için kullanılıyor diye anladım. (bunu yapay zeka söyledi, Bu yüzden eğer akü çıkışına diyot kullanırsam mosfetlerin patlayabileceğini söylediğinden ürktüm.)
(+) kutba giden her hangi bir şarj devresi bulamadım. Galiba AI bu konuda haklı, Sadece çıkışında +24V > Transistör > Diyot > 7815 (Galiba denetleyicilerini beslemek için kullanıyor) entegre gördüm sensör hattını bile bulamadım.
Bu bataryayı bu ups ile kullanmam ve şarj edilmesini önlemem mümkün müdür? XH-M603 ile harici şarj devresi kuracaktım ancak bir türlü işin içinden çıkamadım. UPS yi çöpe mi atmalıyım sizce? Yada sadece devreyi çöpe atarak içindeki trafoyu ve mosfetleri kullanarak offline ups gibi çalışmasını sağlayabilirmiyim? Devredeki şu elemanı sök şu yolu kes şarj edemez gibi bir durum söz konusu mudur? UPS ve devresinden çoktan vazgeçtim ancak aküyü yeni yaptım ve bir kenarda durmasını istemiyorum, Maksadım 5-10 dakika bilgisayarı açık tutabilmesi ve modem, pi5'e güç sağlayabilmesi. Yaşadığım şehirde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor çünkü. Teşekkür ederim.
Elimde bir Tescom UPS var, UPS nin akülerini ölmeleri sonrası söküp 1 yılın sonunda yerine ölçülerine uygun LifePo4 akü yaptım ancak İlk çalıştırmam sonrasında yazılımı üzerinden takip ettiğimde, UPS'nin float voltajını kesmediğini gördüm. Yaklaşık 1 gün doğru voltajlarla şarj etmesinden sonra, pil şarjı %100e yaklaşırken şarj voltajı hızla tırmanmaya başladı, yazılım üzerinde 30.4V gibi bir voltaja çıktığını gördüğümde, anında fişini çektim ve deşarja başladım. (Tabi ben UPS nin 29.2 gibi float yapacağını tahmin ediyordum ancak anlaşılan algoritması bu değilmiş ve hezimete uğradım. böylece BMS nin toplam voltaja değil hücre başı doluluk oranına baktığından yüksek voltajda şarjı kesmediğinide öğrendim)
Bunun üzerine Ups float yapmak yerine kurşun asitlerdeki artan iç direnci hesaba katarak batarya voltajından sürekli bir kaç volt fazlasını gönderiyor diye düşündüm. Kurşun asit akü %100 olduğunda doyuma ulaştığından float sürekli 29.2 civarında sabit kalabiliyorken, iç direnci düşük lifepo4 %100 şarj olduktan sonra hızla voltajı arttırmaya devam etti diye düşünüyorum.
Ve tekrardan UPS yi söktüm, maksadım şarj devresini bulup yolunu kesmekti ancak bu seferde anladığım kadarıyla güç katındaki mosfetler şebeke varken aküyü şarj etmek ve trafo doymadan oluşan akımı aküye basmak için kullanılıyor diye anladım. (bunu yapay zeka söyledi, Bu yüzden eğer akü çıkışına diyot kullanırsam mosfetlerin patlayabileceğini söylediğinden ürktüm.)
(+) kutba giden her hangi bir şarj devresi bulamadım. Galiba AI bu konuda haklı, Sadece çıkışında +24V > Transistör > Diyot > 7815 (Galiba denetleyicilerini beslemek için kullanıyor) entegre gördüm sensör hattını bile bulamadım.
Bu bataryayı bu ups ile kullanmam ve şarj edilmesini önlemem mümkün müdür? XH-M603 ile harici şarj devresi kuracaktım ancak bir türlü işin içinden çıkamadım. UPS yi çöpe mi atmalıyım sizce? Yada sadece devreyi çöpe atarak içindeki trafoyu ve mosfetleri kullanarak offline ups gibi çalışmasını sağlayabilirmiyim? Devredeki şu elemanı sök şu yolu kes şarj edemez gibi bir durum söz konusu mudur? UPS ve devresinden çoktan vazgeçtim ancak aküyü yeni yaptım ve bir kenarda durmasını istemiyorum, Maksadım 5-10 dakika bilgisayarı açık tutabilmesi ve modem, pi5'e güç sağlayabilmesi. Yaşadığım şehirde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor çünkü. Teşekkür ederim.