ekomonik durum nasıl birader? eğer iyiyse .istediğin kadar çakabilirsin . hiç bir sıkıntı olmaz faydası olur zararı olmaz . ama öle harala gürele iş yapma . topraklama direncini ölç sana 1.5 2 ohmun altında bir direnç yetecektir şimi sana swarz yöntemi swerwk yöntemi toprak özgül direnci vırt zırt anlatmaya kafanı karıştırmaya gerek yok .. ama topraklama direncini nasıl ölçecem .. hım iyi bir soru megerinde yok ..
ozaman sana bir pens ampermetre lazım birde daha önce gücünü bildiğin bir alıcı lazım sobaydı ütüydü fırındı ne idi ise
benütü deyim 2000 watlık ütü olsun önce bunu standart şebekede ölç 231 volta yani ne akım çekti . attım 9 amper . şimdi ütünün bir ucunu faza bağla bir ucunu toprağa .
1 ütü yada soba çalıştımı ? çalıştıysa bu iyi haber ..
2-normal köyde şebekenin faz nötürü kaç volt ? attım 220 iyi köyde bu voltaj yeter
3 peki ütünün bir ucu topraklama hattına bağlıyken iki ucu arasında kaç volt var attım gene 220 ye yakın bir değer . peki kaç amper çekiyor bu durumda attım 9 amper yakın yani hesap kitap yapma topraklaman çok güzel ...
ama diyelimki ütünün bir ucu topraklamaya bağlıyken 2 ucu arasında gerilim kaç volt attım 200
Şebeke faz nötürü kaç 220 kaç volt fark var 20 volt ? nerede peki bu 20 volt bu 20 volt bizim topraklama dirennci üzerinde düşmüş kaç amper akım geçiyor attım gene 9 r=u/ı 20/9 = demekki 2 küsür bir sonuç çıkar . buda o voltajın bizim topraklama direncinde düştüğünü gösterir. köy için yeterlidir ama iyi diyemem önceden 3 ohma kabul ediyorduk mantıken kabul edilebilir sıkıtı değil ama 1 e 1.5 a yaklaştırısan daha sağlıklı olur . onu nasıl yapacaksın . paran varsa 1 2 kazık daha çakacaksın olmadımı düzgün topraüğa kayalık olmayan yere kazık çakacaksın gibi ..
peki neden önemli nasıl bir mantık bu biz bu topraklamayı neden yapıyoruz aslen ana amacımız insan hatayını kurtarmak yani kaynak makinasında oluşacak yüzeydeki gerilimi sönümleyip hata akımının toprağa akmasını sağlamak hani bundan bir önceki konuda dinamo alternatör konusunda yazdığım elektrik sistemlerinin kapalı devre çalışması konusuna bak .. işte toprağa veririm çalışır diyen arakadaşlar için söylüyorum o akım bizim için hata akımıdır .
insan hayatını kurtarmakla beraber malesef biz tn (şimdi şebeke konusunda yıllardır tartışıyoz doğru şebeke hangisi hangisi olmalı o polemiğe girmeyeceğim )bir sürü yazdım oradan okuyabilirsin merak ediyorsan ) diğer bir ana maksatta hata akımı oluşturmaktır . kaçak akım rölesi çalıştırabilirsen ki kyanka makinesi vs varsa çalıştıramıcan kuvetle muhtemel sıkıntı olmaz bu hata akımı kaçak akımı açtırmaya yeter . ama kaçak akım yoksa bu hata akımın sigortayı açtırması lazım . bunun için sigortayı kafana göre buyuk koyayım iyi olsun deye bir mantuıkla seçme ... mümkünse her cihaza gücü kadar sigortayı ayrı ayrı koyki hata akımları bu sigortaları açtırabilsin .
elekriğin kaç metreden geldiği önemli bir faktör değil topraklamada isterse aydan gelsin gene önemli değil . bizim için önemli olan elektriğin geldiği son yerdeki cihaza bağladımız topraklama direnci. buda tedaş 1 diyorda ama 1.5 2. iyidir yıllarca 3 dedik ama o zamanlar kaçak akım rölesi kullanmıyorduk kaçak akımla beraber bunun çalışabilmesi için ahata akımını dahha hassa oluşturmamız gerekti falan filan oda başka konular uzun işler .
ha ben ne yapardım bana sorsan boşu boşuna elli metre topraklama iletkeni çekmezdim tutar garajın sağına soluna ötesine berisine sağlam bir topraklama yapardım 1.5 2.5 ohm arası bir şey yakalayabilirsem işime gücüme bakardım ... ha param varsa o kabloyuda çekrdim 2 topraklamayı bir birine bağlardım ha dahada çok param varsa eş potansiyel bara oluştutrdum ama gerek yok .