uzmanlık sorusu

eger bunlar eşit devir ve kw band motoru ise , redüktör ve kaplin kasnak tambur eşdeğerse ,yükleride yakınsa çok fazla senkronu bozmayacağı kanatindeyim öyle çok fazla bir devir farkı oluşacağını zannetmiyorum , (process o kadar nazikmi)
 
slm .. heriki motora ayrı sürücüler beslenmeli.. ve her iki motora bağlı kasnaklara encoder
takılmalı bu enkoder billgileri plc ye girilmeli.. siz yalnızca harici potans ile 1. motoru istediğiniz değerde değiştirin.. 2. motoru ise istenilen devirde plc den analog olarak sürün

1. motorun hız bilgisi alınmalı
2. motora analog olarak aynı hız bilgisi gönderilmeli
arada yinede fark olacaktır bunuda plc programı ile halledersiniz

şöyleki : aynı hızı yazdığınız için yaklaşık eşit dönecekler..

herbir turda enkoderin z fazı ile yüksek hızlı sayıcılar resetlenmeli bu şekilde ne kadar geride veya ileride olunduğu anlaşılacak.. ve 2. motora ona göre hafif bir ileri veya geri hareket verilecek..
bu uygulamayı bu şekilde yaptım ve iki farklı makineyi hep aynı noktadan geçirdim
 
sorun bir dakikadaki devir farkı değil... sorun 24 saatte oluşacak toplam metre kaybı
 