Merhaba,
Yalnızca Meanwell SDR-120-48 ve bu psu ile besleyeceğimiz ekipmanları konumlandıracağımız bir sahada 600 metre aralıklarla 3 noktada besleme yapmamız gerekiyor.
PSU; 230 VAC için 0.7 A gibi bir değer çekiyor ve buna göre geeilim düşümü hesabı da yaptığımızda 3x2.5 kablo ile besleme yapabiliyoruz. Ancak işin içine kısa devre akımı hesabı girince PSU katoloğundaki Inrush Current'in 70A olması nedeniyle (sanırım ilk etapta kapasitörlerin dolması için 400 ms lik bir pik değer) kablo kesiti hesabımız 16 mm'e kadar çıkıyor.
En ekonomik şekilde bu besleme sorununu sizce nasıl çözebiliriz? C tipi gecikmeli sigorta kullansak <1 sn lik inrush current nedeniyle kabloda bir hasar oluşma ihtimali var mı?
(Kablo olarak Nexans N2XRH düşünüyoruz)
PSU ve kablo dökümanlarını da ekte yüklüyorum. Şimdiden teşekkürler
Yalnızca Meanwell SDR-120-48 ve bu psu ile besleyeceğimiz ekipmanları konumlandıracağımız bir sahada 600 metre aralıklarla 3 noktada besleme yapmamız gerekiyor.
PSU; 230 VAC için 0.7 A gibi bir değer çekiyor ve buna göre geeilim düşümü hesabı da yaptığımızda 3x2.5 kablo ile besleme yapabiliyoruz. Ancak işin içine kısa devre akımı hesabı girince PSU katoloğundaki Inrush Current'in 70A olması nedeniyle (sanırım ilk etapta kapasitörlerin dolması için 400 ms lik bir pik değer) kablo kesiti hesabımız 16 mm'e kadar çıkıyor.