Merhaba arkadaşlar
220 m genişliğinde 40 m derinliğinde bir vadi atlatmasi yapacağız. Beton direk kullanacağız. Bunun icin onlem olarak yapabileceğimiz ekstra bir şeyler var mi. Teşekkürler.
 
Swallowmu? İki tarafıda 400 lük traversli 12/10 veya üzeri sba direkle hattı gergi izolatörle durdurarak geçebilirsin.
 
swallowsa sorunsuz geçebilirsin.
 
Ama bir ayrıntı var. Direğin biri hattın başlangıcı. Diğer tarafi xlpe olacak. Nihayet nasıl seçilmeli
 
İki tarafta gevşek bağlı olduğu düşünülerek en az 12/10 olması gerektiğini düşünüyorum. Ama sen yine de Atilla YUNUSOĞLU'nun referans kitabına bi göz at. Daha sağlıklı olur.
 