kompanze ' Alıntı:
rando arkadaşım,S fazında; 0.5-0.8 Amperlik bir yükünüz varmış.nerdeyse yük yok gibi.buna mukabil var olan 1.5 kvar lık kondansatör yerine 5 kvarı uygulamaktan bahsediyorsun.Acaba 0.5 kvar düşünürken 5 kvar mı yazmış oldun .kaldı ki 0.5 bile fazla gelecektir. T fazından, S fazına; yük aktarıma yapabilirsen ve de kondansatörlerinizi ; 1- 1.5- 2.5 kvar trifaze kalan 9 kademeye 3 adet 0.2 kvar monofaz(1 kvarlık trifaz kondansatörün monofaz a dönüştürülmesinden elde edilir).3 adet 0.3 kvar monofaze (1.5 kvar trifaz kondansatör) 3 adet 0.5 kvar monofaz kondansatör.kolaylıklar diliyorum
evet
s fazın da sadece 0,5kvar var kompaze 5 kelime hatası özür dilerim
 
Roboelektronik ' Alıntı:
Sn. rando, son durum nedir, bahsedilenleri uyguladınız mı ?
arkadaşlar hepinize yardımlarınız için tşk ederim
son durumum bugun itibariyle reaktif oranım %23 kapasitif oranım%6-8 düşürdüm
devreye t fazına sabit 1 kvar kondansatör bagladım.
sistem şimdilik oturdu gibi arkadaşlar heinize o degerli fikirlerinizi paylastıgının için tşk edereim tekaradan
 