var kombi için yardım

kompanze ' Alıntı:
rando arkadaşım,S fazında; 0.5-0.8 Amperlik bir yükünüz varmış.nerdeyse yük yok gibi.buna mukabil var olan 1.5 kvar lık kondansatör yerine 5 kvarı uygulamaktan bahsediyorsun.Acaba 0.5 kvar düşünürken 5 kvar mı yazmış oldun .kaldı ki 0.5 bile fazla gelecektir. T fazından, S fazına; yük aktarıma yapabilirsen ve de kondansatörlerinizi ; 1- 1.5- 2.5 kvar trifaze kalan 9 kademeye 3 adet 0.2 kvar monofaz(1 kvarlık trifaz kondansatörün monofaz a dönüştürülmesinden elde edilir).3 adet 0.3 kvar monofaze (1.5 kvar trifaz kondansatör) 3 adet 0.5 kvar monofaz kondansatör.kolaylıklar diliyorum
evet
s fazın da sadece 0,5kvar var kompaze 5 kelime hatası özür dilerim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Roboelektronik ' Alıntı:
Sn. rando, son durum nedir, bahsedilenleri uyguladınız mı ?
arkadaşlar hepinize yardımlarınız için tşk ederim
son durumum bugun itibariyle reaktif oranım %23 kapasitif oranım%6-8 düşürdüm
devreye t fazına sabit 1 kvar kondansatör bagladım.
sistem şimdilik oturdu gibi arkadaşlar heinize o degerli fikirlerinizi paylastıgının için tşk edereim tekaradan
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,227
Mesajlar
924,443
Kullanıcılar
451,596
Son üye
erenadem_25

Yeni konular

Geri
Üst