VFD marka karmaşası

j5 output bu çıkışlardan hangisi boşta ise onları kullanman gerek 0-7 arası kullandığın çıkışı output1 ve output2 ye yazacaksın
 
Evet o role... FWD bağlantısını kısa devre yaptırarak dene. Yani AKZ'den sinyal gelmeden ama kısa devre yaptırarak. çalıştırmayı dene. Böyle çalışmazsa extarnal input ayarlarında sorun vardır.

Ama önce P0700 - 5 olamaz... Klemenstir o... Senin bağladığın yer klemens sonuçta..
 
@nicaleus hocam şimdi kılavuzu incelerken P0700 ve P1000 parametreleri dikkatimi çekti. Cn002 seçmiş olsam bile P0700 ve P1000 parametrelerini ayrıca ayarlamam gerekiyor mu?

Ayarlamam gerekiyorsa:
P0700 parametresi 5 mi olmalı?
P1000 de herhalde 2 olması lazım?

Ekli dosyayı görüntüle 38903

P700: 2 Olacak
P1000: 2 Olacak
Evet o role... FWD bağlantısını kısa devre yaptırarak dene. Yani AKZ'den sinyal gelmeden ama kısa devre yaptırarak. çalıştırmayı dene. Böyle çalışmazsa extarnal input ayarlarında sorun vardır.

Ama önce P0700 - 5 olamaz... Klemenstir o... Senin bağladığın yer klemens sonuçta..

@Suat_Korkmaz
Bilgisayar tarafından hala start veremediysen sürücünün start klemensine (8 nolu klemens) akz den gelen kablo ucunu çıkartıp, sürücü üzerinde 8 ile 13 nolu klemensi kısadevre edip dener misin?
Eğer start alırsa 2 ihtimali vardır... Deneyince üzerinde konuşalım..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
@nicaleus akşam deneyeyim üstad.

Birisi kartın bir çıkışına röle ekleyerek çözmüş.

relay.jpg
 

Ekli dosyalar

  • document.pdf
    192.1 KB · Görüntüleme: 10
Heh işte öğrenmiş olduk,
2 ihtimalden biri buydu..

Senin kart NPN (eksi) çıkışlı,ancak VFD PNP(artı) girişli olduğundan sen start klemensine gnd gönderiyorsun,haliyle alet tanımıyor.

Bu röle ile kartın NPN olan çıkışını PNP ye çeviriyorsun ve sürücüye +24v veriyorsun...

Ext.power supply rölenin bobini için kullanacağın gerilim kaynağı,rölene göre uygun olanı seçeceksin.
Rölenin NO kontağından sürücünün 8 numaralı start ucu ile +24v ucunu geçireceğiz.Kart röleyi çekince sürücün çalışacak.. :)

Anlaşılmayan durum olursa MS Paint parçalarız, anında çözersin..
 
Son düzenleme:
Roleye gerek var mı ki? Sürücü de hem Pnp hem Npn giriş olmalı. Deltada böyle onda da vardır.
 
Evet var.

Untitled-1.jpg


Ama neden diye soruyorsan ben bilmiyorum.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Senin sürücü NPN mi? buna emin ol önce.. Kataloglar genel üretiliyor.
 
2 ustte sema verdim ya iste. Hem PNP hem non.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 

Forum istatistikleri

Konular
128,834
Mesajlar
920,859
Kullanıcılar
450,929
Son üye
tuanayildiz

Yeni konular

Geri
Üst