Arkadaşlar Trafoya uzaklık yaklaşık 30 direk kadar ve hay A.G bugün trafonun çıkışından ölçüm aldım pako girişinden yükteyken 415 civarı çekiyor yüksüzken 420 ye çıkıyor yani trafo kademesi gayet uygun trafo kademesini aşşağıya çekersek köydeki vatandaşlarında monofaze alıcılarına zarar veririz. Trafodan ölçüm aldıktan sonra petrol ofisine tekrar gittim oradaki şebeke voltajı 384 civarlarıydı yanlız monofaze ölçüm aldığımda bir faz düşük 190V civarı ve petrol ofisinde dengesiz yüklenme var mesela A fazı 70 A ken B fazı 50 A C fazıda 30 A civarlarında bu ofis el değiştirmiş ve bi kaç eklemeler olmuş aydınlatma rezistans vs. gibi ofisin önündeki direğe bakamadım ama direk inişindeki kompakt aşırı derece ısınmış durumdaydı ve bağlantılarını sıkıştırdım tekrar.Yanlız akşam saatlerinde tekrar Voltaj 370 lere düştü akımları biraz dengelemeye çalıştım mesela A fazına 50 Amper B fazına 45Amper fazınada 40 A gibi bu işlemi yaptıktan sonra 11Kw lık asenkron motoru çalıştırdığımda dün gözlemlediğim neredeyse bütün ışıklar kapanıp tekrar açılıyodu bugün ise az sayıda ışıkta bunu gözlemledim sizce hala sorun ne olabilir...