Voltaj Düşüklüğü

igotek

Üye
Katılım
27 Ağu 2014
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
39
4 yıllık bina. Binada 8 daire var. Binada trifaze Elektrik var.
Apartmandaki tüm dairelerde bazı lambalar ara ara zayıflayıp geri tam yanıyor, Televizyon vb. Elektronik cihazlarda kapanıp açılma oluyor. Elektrikçi çağırıp baktırdık. Voltaj düşüklüğü oluyordur dedi. Voltaj ölçüm cihazı bağladı.

Faz 1 ve Faz 3 elektrik voltajı 220V-240V aralığında gidip geliyormuş ve sorun yaratmıyormuş.
Ancak Faz 2 voltajı 188V-225V arası gidip geliyormuş. Düşük voltaj gelmesinden dolayı bu faza bağlı olan lambalarda ve cihazlarda sorun oluyormuş. Tedaş'ın trafodan ayar yapması gerekiyormuş.. Bizi yönlendirmesi ile Tedaş'a arıza kaydı açtırdık.

Tedaş gece 01:30'da geldi ve söz konusu Faz 2'yi 225V gördüğü için işlem yapmadı. (Diğer fazlarda zaten sorun yoktu, Tedaş da bunu onaylamış oldu.)

Gün içerisinde voltaj dalgalanması ve 200V altına düşüş sürekli oluyor. Kayıt yapan bir voltajmetre ile durumu saatlik kaydetmiştik. Bunu gösterdik. Ancak çözüm olarak eve tek faz yeter, hangi fazda sorun yaşıyorsanız onu iptal edin kullanmayın denildi. Elektrik voltajını kaydetmeyi bilen elektrikçi bunu da bilir denildi.

Acaba sorun nedir ? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı ? Elektrikçi mi sorunu düzeltmeli ? Yoksa Tedaş mı sorunu düzeltmeli ?
 

Ekli dosyalar

  • voltage01.jpg
    38.9 KB · Görüntüleme: 57
  • voltage02.jpg
    38.7 KB · Görüntüleme: 36
  • voltage03.jpg
    37.7 KB · Görüntüleme: 31
  • voltage04.jpg
    38.2 KB · Görüntüleme: 30
  • voltage05.jpg
    38.6 KB · Görüntüleme: 29
Geçen hafta ev girişine voltaj/akım koruyucu devre kesici montajı yapmıştım. Akşam tv izlerken bir baktım Elektrik gitti. Sonra anladım ki devre kesici kesime gitmiş. Baktığımda o saatlerde 170 volt seviyelerine kadar düşmüş. Köy trafosuna 1000 mt mesafedeyim fakat benden 200 mt yakınımdaki komşumun şok ısıtmalı su ısıtıcısı kullandığını biliyorum. Malum onlarda 7kw'a kadar güç çekiyor ve başkalarının da o saatlerde vesair cihazlarının kullanmaları sonucu gerilim/voltaj düşmüştü. Sizde de muhtemelen etrafınızda benzer bir yüksek güç çeken cihaz var. Hatta asansörün devreye girmesi bile voltajı düşürüyor. Bence de sorunlu fazı daha sorunsuz olanla yer değiştirin. Muhtemelen o fazda dengesiz bir yük dağılımı mevcut.
 
Sorunu bulmuşsunuz zaten çözümüde dağıtım şirketi vermiş. Sıkıntılı olan fazı devre dışı bırakın. Diğer fazlardan evi beslemeye devam edin. Sıkıntılı olan faza çok yükleniliyor demekki.
 
ilgili fazda sorunlu bir cihaz olabilir?
gevşek bağlantı yaparmı emin değilim.
sorun dağıtım şirketinden değil. gelen elektrikçi kendisi yapamadığı için uydurmuş. trafolarda kademe değiştirildiğinde her fazda aynı değer değişir. yani 1 faz'a ait gerilim kademe değişikliği olmaz.
dağıtım şirketi kafasına göre kademe değiştirmez.
örnek yukarıdaki arkadaşımız 1000 metre ilerideki ev için gerilim düşük demiş. bu ev için kademe değiştirilirse trafoya yakın evdeki bütün cihazlar fazla gerilimden yanar.
 

dairelere trifaze mi geliyor?
 

Bu faz ölçümlerini dairenizin trifaze siğortasından , bina girişi kofreden veya şalterden ( sayaç panosuna girmeden ) ? Direktenmi ?
Ölçüm yapıldı .
 
Evet, öğrenmek istediğim bu. Tek bir faz için 10V arttırım yapılır ise sorunumuz tamamen çözüme ulaşacak. Tüm bağlantılar kontrol edildi, gevşek bağlantı yoktur. Zaten sorun şu şekilde oluyor: Voltaj değeri normalde istenilen değerlerde. Ancak ortalama 5kw extra tüketim daha olursa voltaj düşüşü oluyor. 5kW çok yüksek bir tüketim değeri değil diye düşünüyorum.
 
önceki mesajımda yazdığım üzere tek faz için kademe atılması gibi bir durum yok. Dağıtım şirketinin suçu yok.
büyük ihtimalle sorunlu bir cihaz olabilir. 5 kw az bir değer. o fazdan çalışan cihazları veya bağlantıları kontrol edin.
 

Gelen ekip ölçümü nereden yaptı ?
Diğer konu ölçüm boş ve yükte ölçümler .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…