voltaj düşmesi faturayı nasıl etkiler?

faco48

Üye
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
39
Volatjın düşük olması faturaya nasıl yansır. veya yansır mı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaçla yük aynı voltajla beslenerek çalışıyorsa eğer (harcanan güç değişmeyeceği için) faturayı etkilemez. (P=U.I.cosfi' den U azalırsa I artar)
Ama sayaç voltajı ile yükün voltajı farklı ise (saacın çalışma voltajı yanlış ise) faturadaki endeks doğru değildir.

Yaşanmış bir örnek:
Bir işletmenin ölçümü OG tarafından ve modüler hücredeki 100V'luk sayaçla yapılmakta. Gerilim trafosu 31,5/0,1kV dönüştürme oranı: 315. Faturada da 315 görünüyor, burda sorun yok. Ama Şebeke 34300V sayaca gelen voltaj 100/1,73=58V olması gerekiren 63V! (34300/315=108V, 108/1,73=63V). Bunu OG akım trafosu değiştirmek için ölçüm hücresini Tedaş nezaretinde açınca gördük. Bu durumda sayacın yanlış (hatalı) ölçüm yapacağını söylediler. İşin garip tarafı bu işletme 4-5 yıldır resmi olarak çalışmakta. Yapılan hata ilk kabul esnasında gerilim trafosunun şebekeye uygun olmadığının farkına varılmaması.
 
3 fazlı asenkron motorlar fan ve pompa uygulamalarında ( sürücüsüz çalışma halinde ) gerilim düşümü nedeniyle daha az aktif güç çekerler..Aynı şekilde rezistans yükleri de daha az aktif güç çeker..

Ancak motorlar, işaret plakasındaki gerilimin %10’undan daha farklıbir gerilimde çalıştırılmamalıdır.
Yüksek gerilimler motor sıcaklığını, hızıve titreşimi olumsuz yönde etkiler.
Düşük gerilimler ise, yol verme sırasında motorun aşırıyüklenmesine sebep olabilir.

3 fazlı asenkron motorlarda Gerilim Değişiminin Motor Verimi üzerine Etkisi

Standart motor verimi %90 Gerilimde %110 Gerilimde %120 Gerilimde
Tam yükte %0,5-1 artar %1-4 azalır %7-10 azalır
3/4 yükte %1-2 azalır %2-5 azalır %6-12 azalır
1/2 yükte %2-4 artar %4-7 azalır %14-18 azalır
 
Sayaçlar 40 v la
Sayaçla yük aynı voltajla beslenerek çalışıyorsa eğer (harcanan güç değişmeyeceği için) faturayı etkilemez. (P=U.I.cosfi' den U azalırsa I artar)
Ama sayaç voltajı ile yükün voltajı farklı ise (saacın çalışma voltajı yanlış ise) faturadaki endeks doğru değildir.

Yaşanmış bir örnek:
Bir işletmenin ölçümü OG tarafından ve modüler hücredeki 100V'luk sayaçla yapılmakta. Gerilim trafosu 31,5/0,1kV dönüştürme oranı: 315. Faturada da 315 görünüyor, burda sorun yok. Ama şebeke 34300V sayaca gelen voltaj 100/1,73=58V olması gerekiren 63V! (34300/315=108V, 108/1,73=63V). Bunu OG akım trafosu değiştirmek için ölçüm hücresini Tedaş nezaretinde açınca gördük. Bu durumda sayacın yanlış (hatalı) ölçüm yapacağını söylediler. İşin garip tarafı bu işletme 4-5 yıldır resmi olarak çalışmakta. Yapılan hata ilk kabul esnasında gerilim trafosunun şebekeye uygun olmadığının farkına varılmaması.
Sayaçlar 40 v la 70 v arasında çalışabilir.yanlis bilgi.
Sayaçlar 40 v la 70 v arasında çalışabilir.yanlis bilgi.

Cevapla
 

Forum istatistikleri

Konular
129,101
Mesajlar
923,251
Kullanıcılar
451,418
Son üye
sedat6776

Yeni konular

Geri
Üst