Herkese merhaba, yıllar sonra yine çözemediğim bir arıza ile karşınızdayım. Yardımlarınızı bekliyorum.
20-25kVA kurulu gücü bulunan bir alanı 2km uzaklıktan 110kVA jenetarör ile besliyoruz.
5-6 senedir üzerinde çok fazla ek bulunan, sanırım 35 ve 50mm2 kesitli Alimünyum havai hat iletkenleri ile enerji sağlanıyormuş.
Yakın zamanda, voltaj dalgalanması sonucu bazı cihazların yanması sorunu ile karşılaştık.
Yapmış olduğum kontrollerde; Elektrik panosundaki bütün sigortaları indirdiğimde voltajlar gayet güzel ve stabil.
Yükleri devreye alınca voltajlar çok hareketli oluyor. Yüksüz durumda iken 230V ölçtüğüm faz, yüklü durumda 180-240V arasında rastgele değerler gösteriyor.
Nötr problemi olduğunu düşünerek çeşitli denemeler yaptım, nötürü güçlendirmek için topraklama kazığı çaktım, deneme amaçlı olarak fazın birini iptal ederek , iptal ettiğim iletkenden nötr getirdim. Ne yaptıysam olmadı, çok fazla ek bulunan havai hat iletkeni yerine 3x50+25 alimünyum yeraltı kablosu kullanmaya karar verdik. Dün itibari ile kabloyu, 3 parça olduğu için 2 adet ek mufu ile ek yaparak, bağlantılarını yaptık, bugün enerji vererek denemek istedim. Sonuç: Başladığım yerdeyim. voltajlar aşırı dalgalanıyor.
İlave bilgiler:
- 20-25kVA yükün olduğu yerde 2 ad 30 kVA jeneratör var, panoyu bunlarla besleyince herhangi bir sorun yok. o yüzden Pano sonrasında bir problem olmadığını değerlendiriyorum.
- 2km ileride enerji aldığım noktada, 3Ad 110 kVA jeneratör var, hepsinde aynı sorunu yaşıyorum.
- 110kVA jeneratörler aynı zamanda kendi bulundukları alanda yaklaşık 30kVA yük besliyorlar, jeneratör voltaj çıkışları stabil 230 bu alanda da her hangi bir sorun yaşanmıyor.
20-25kVA kurulu gücü bulunan bir alanı 2km uzaklıktan 110kVA jenetarör ile besliyoruz.
5-6 senedir üzerinde çok fazla ek bulunan, sanırım 35 ve 50mm2 kesitli Alimünyum havai hat iletkenleri ile enerji sağlanıyormuş.
Yakın zamanda, voltaj dalgalanması sonucu bazı cihazların yanması sorunu ile karşılaştık.
Yapmış olduğum kontrollerde; Elektrik panosundaki bütün sigortaları indirdiğimde voltajlar gayet güzel ve stabil.
Yükleri devreye alınca voltajlar çok hareketli oluyor. Yüksüz durumda iken 230V ölçtüğüm faz, yüklü durumda 180-240V arasında rastgele değerler gösteriyor.
Nötr problemi olduğunu düşünerek çeşitli denemeler yaptım, nötürü güçlendirmek için topraklama kazığı çaktım, deneme amaçlı olarak fazın birini iptal ederek , iptal ettiğim iletkenden nötr getirdim. Ne yaptıysam olmadı, çok fazla ek bulunan havai hat iletkeni yerine 3x50+25 alimünyum yeraltı kablosu kullanmaya karar verdik. Dün itibari ile kabloyu, 3 parça olduğu için 2 adet ek mufu ile ek yaparak, bağlantılarını yaptık, bugün enerji vererek denemek istedim. Sonuç: Başladığım yerdeyim. voltajlar aşırı dalgalanıyor.
İlave bilgiler:
- 20-25kVA yükün olduğu yerde 2 ad 30 kVA jeneratör var, panoyu bunlarla besleyince herhangi bir sorun yok. o yüzden Pano sonrasında bir problem olmadığını değerlendiriyorum.
- 2km ileride enerji aldığım noktada, 3Ad 110 kVA jeneratör var, hepsinde aynı sorunu yaşıyorum.
- 110kVA jeneratörler aynı zamanda kendi bulundukları alanda yaklaşık 30kVA yük besliyorlar, jeneratör voltaj çıkışları stabil 230 bu alanda da her hangi bir sorun yaşanmıyor.