Slm Makine ile robot arasındaki mesafe nedir? Voltajın bu kadar düşmesi için bayağı fazla olması gerekir.
Şayet Mesafe fazla değil ise örneğin 30 -50 m aralaığında Güç kaynağı sistem için yeterli olmuyor veya çektiğiniz kablo ince kalmış olabilir.
Böyle etkenler yok ise, "Elektronik ile uğraşan arkadaşlar iyi bilir" Zener diyot ve diyotu koruyabilecek değerde bir drenç ile aldığınız voltajı 5 volta düşürüp 5 v SSD Röle ile tetikleme yapabilirsiniz Böylelikle sorununuzu çözülmüş olur.
Yada Aldığınız voltaj 10 Voltun üzerine çıkmıyor ise veya çıkmayacak şekilde dizayn edip 0-10 v dc analog giriş ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
En garanti ve ucuzu Makine üzerine 24 Vdc röleyi takıp 220 V kontak alır, Robot üzerinde 220 V Röleyi çektirerekte sorunu çözersiniz diye düşünüyorum. İyi çalışmalar dilerim.
Şayet Mesafe fazla değil ise örneğin 30 -50 m aralaığında Güç kaynağı sistem için yeterli olmuyor veya çektiğiniz kablo ince kalmış olabilir.
Böyle etkenler yok ise, "Elektronik ile uğraşan arkadaşlar iyi bilir" Zener diyot ve diyotu koruyabilecek değerde bir drenç ile aldığınız voltajı 5 volta düşürüp 5 v SSD Röle ile tetikleme yapabilirsiniz Böylelikle sorununuzu çözülmüş olur.
Yada Aldığınız voltaj 10 Voltun üzerine çıkmıyor ise veya çıkmayacak şekilde dizayn edip 0-10 v dc analog giriş ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
En garanti ve ucuzu Makine üzerine 24 Vdc röleyi takıp 220 V kontak alır, Robot üzerinde 220 V Röleyi çektirerekte sorunu çözersiniz diye düşünüyorum. İyi çalışmalar dilerim.