VRF veya VRV jeneratör gücü

adnncn

Üye
Katılım
10 May 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
Samsung marka ünite için specifiksyonlarında yazan güç değerlerine göre diversity i 1 kabul ederek ihtiyaç olunan jeneratör gücünü hesaplamaya çalışıyorum 23,59 kW ,
Ancak yüklenici firma güç değeri üzerinden değilde MCA değerindeki akım üzerinden hesaplama yapıyor yani 83.8 amper değerinden,
o zamanda güç değeri fazla çıkıyor, doğrusu hangisidir ?
IMG_8427.JPG
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Klima mi jeneratör mü?
 
demeraj(yolalma) akımı eğer spekteki gibiyse doğru ama benim bildğim yeni cihazlar invertör ile 1:1 kalkış yapıyordu bu cihazda öyle mi sorgulamak lazım
 
Mca değerine göre akımı 83.8 divesity değerinide 0,75 alıp hesap çıkarıyor yüklenici, araştırıyorum.
 
Biliyorum, yüklenicinin hesabı o şekil. Soruma cevap bulamadım, bildiklerinizi sunduğunuz için teşekkürler ama sorun o değil.
 
bir bilgi alabildinizmi? mcaya gore kesit secimi yapilmalidir diyor rastgeldigim birinde
 
Pek bişey bulamadım açıkçası, mca max current olarak geçiyor, çekebileceği maksimum akım değeri güç ile ilintili bilgi verebilir , ama değer çok yüksek,
 