Alarm Logging de tanımladığın arşiv boyutu dört segmente bölünür. Bu segmentler projede nasıl tanımlandıysa (zamana veya boyuta) kullanılır. 1. segmentin kapasitesi veya süresi dolduğunda 2. segmente alarmları yazmaya başlar. Eğer Alarm Loging > Archive Config. >Backup Configuration tanımladı isen 1. segment kapandığında bu segmentin backup ı otomatik alınır. Bu şekilde alarmlarının arşivini WinCC nin segmentelrinin bacupını almış olursun. Eğer backup almazsan 4. segment dolduğunda 1. segment WinCC tarafından silinir ve yeni gelen alarm 1. segmente yazılır. Bu nedenle 1. segmentteki alarmlarını kaybedersiniz. Arşiv alınmış alarmları görebilmek için Alarm Loging>Archive Conf. > Sağ klik > reset işlemi ile WinCC projesindeki bahsettiğim 4 segmentele alarm logging bağlantısını kopar. Link Arsivle bu bacup ını aldığın arşivle bağlantı kur. ve daha önce arşivini yaptığın alarmlarını alarm sayfaından gözlemleyebilirsin.