S7 1200 ve Wincc flexible sp3 arasinda nasil haberleşme sağlanır
 
WinCC flexible 2008 Service Pack 2 ve 3 ile Ethernet arabirimli tüm paneller, "SIMATIC S7 300/400" aracılığıyla mutlak adresleri (sembolik olmayan DB'ler) kullanarak S7-1200 data alanlarına erişebilir.

Desteklenen veri tipleri aşağıdaki gibidir.
  • Data tipi: Bool, Byte, Char, DInt, DWord, Int, Real, Time, Word, String, Array

  • Yeni S7-1200 data tipleri:
    • SInt Karakter olarak kullanılabilir (Aralık: -128 ile 127)
    • USInt Byte olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 255)
    • UInt Word olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 65535)
    • UDInt DWord olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 4294967295)

  • Yapılar (Struct, IEC_Counter, IEC_Timer, DTL, IEC_SCounter, IEC_DCounter, IEC_UCounter, IEC_USCounter, IEC_UDCounter, ErrorStruct) desteklenmez ama yapıya ait elemanlar bağlanabilir.

  • Giriş çıkışlara yazma okuma erişimi
  • Tag multiplexing
  • Reçete
  • Dijital alarmlar
  • Analog alarmlar
  • Ekran numaralama
  • Proje ID
  • Data Kayıtlama
  • Koordinasyon
  • Kontrolör işlemleri

Daha detaylı bilgi için:

https://support.industry.siemens.co...-with-wincc-flexible-2008-sp2-?dti=0&lc=en-WW




.
 