Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
WinCC flexible 2008 Service Pack 2 ve 3 ile Ethernet arabirimli tüm paneller, "SIMATIC S7 300/400" aracılığıyla mutlak adresleri (sembolik olmayan DB'ler) kullanarak S7-1200 data alanlarına erişebilir.
Desteklenen veri tipleri aşağıdaki gibidir.
Data tipi: Bool, Byte, Char, DInt, DWord, Int, Real, Time, Word, String, Array
Yeni S7-1200 data tipleri:
SInt Karakter olarak kullanılabilir (Aralık: -128 ile 127)
USInt Byte olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 255)
UInt Word olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 65535)
UDInt DWord olarak kullanılabilir. (Aralık: 0 - 4294967295)
Yapılar (Struct, IEC_Counter, IEC_Timer, DTL, IEC_SCounter, IEC_DCounter, IEC_UCounter, IEC_USCounter, IEC_UDCounter, ErrorStruct) desteklenmez ama yapıya ait elemanlar bağlanabilir.