Arkadaşlar,
Konu ile ilgili yapmış olduğum araştırmada, Sekonderi 1 A olan akım trafolarının, hat kayıplarının daha az olması sebebi ile uzun hatlarda kullanıldığı bilgisine ulaştım.
Bu duruma örnek verecek olursak. 20m mesafede 2,5mm2 kablo kullanmamız durumunda hat kaybı 7,14VA olacaktır.(sekonderi 5A olan akım trafosu için)
5VA akım trafosu işimizi görmeyecektir.Bunun yerine 10VA akım trafosu kullanılması durumunda sorun çözülmüş olacaktır.
Kendi kendime, sekonder gerilimi 5A olan akım trafolarında uzun mesafeler için akım trafolarının gücünü büyülterek sorunu çözüyorsam. Sekonder akımı 1A olan akım trafosuna ihtiyaç yok diye düşünmekteyim.
1A akım trafolarının kullanılmasının bundan başka faydalarınında olabileceğini düşünmekteyim.
Konu hakkında sizlerin görüşlerinizi öğrenmek isterim.