Merhaba arkadaşlar; sözleşme gücü 15KW olan bir işletmeye daığıtım ve kompanzasyon panosu yaptım. Panoda x5 sayaç kullanmamı istiyorlar kompanzasyon panosu olduğu için. fakat bende diyorum ki x5 sayacı 33KW üstünde kullanır. sizce hangisi doğrudur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kompanzasyon olduğu için kombi sayaç kullanman gerekiyor. kombi sayaçlarda 2 şekilde olur. 1- X/5 kombi sayaçlar 2- direk kombi sayaçlar. X/5 kombi sayaçlar akım trafosu kullandığı yerlerde kullanılır. senin pano gücün 15 kw olduğu için direk kombi sayaç kullanabilirsin. 100 a kadar direk kombi sayaçlar mevcuttur.
 