XLPE Kablo Dallandırma

Katılım
24 Ocak 2023
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
23
Merhabalar, yer altında kullanılan 36kV gerilim değerindeki XLPE kablo için dallama yapılabiliyor mu ? Yani kablo belli bir mesafe geldikten sonra ikiye ayrılacak bir tarafı trafoya girerken diğer tarafı devam edecek. Böyle bir sistem uygulanabilir mi ?
Ya da trafo ve hattın devamı için toplamda 6 adet olmak üzere ayrı kablolar mı çekmeliyim ?
 
Öyle bir uygulama olmaz. Yük ayırıcılı giriş hücresine giriş yapıp, kesicili çıkıştan devam ettirmeniz gerekir. gerekiyor
Anladım çok teşekkür ederim. Bilmediğimden soruyorum bu uygulamayı nasıl yapacagım?
36kV hat ---yük ayırıcılı giriş hücresi ---- kesicili çıkış hücresinden (iki çıkış alınıp)
1. çıkış trafoya
2. çıkış 36kV olarak devam edecek bu şekilde mi ?
yoksa bir giriş hücresi kullanıp iki adet ayrı ayrı çıkış hücresi mi kullanacagım ?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,534
Kullanıcılar
453,223
Son üye
Shentyurk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst