xlpe pens ampermetre

indiksiyon ocaklarının cos @ 0,95 gerilimler yuksek olunca maliyet artıyor akım bilgisini alarak 400 v kompanze edecegım
 
Reaktörlerin,otomatik tesisle devreye alınıp/çıkartılmaları,kondansatörden farklıdır.Bu husu-
su da iyi araştırmanız gerekir.
 
indiksiyon ocaklarını mustakıl kompanzasyon çok yaptım o yonden sıkıntım yok sadece akım bilgisi almam problem su anda
 
kuçuk bir not scheinedir in hucrelerinde sekonder koruma için kullandıgı toroid akım trafoların çalışma gerilimi 0,72/3 kv ama içinden 31,,5 kv geçiyor

Konu pensampermetreden toroid akım trafosuna geçti.Tamam,prensip olarak benzerlik olabilir ama burada sizin küçük bir not diye iğnelemenize takıldım açıkçası.Sorduğunuz soruyla,bizim verdiğimiz cevaba istinaden verdiğiniz yanıt arasında benzerlik yok.Eğer elinize geçti veya gördüyseniz y.g. pensampermetresi anca bu örnek verilebilir.Ayrıca bu kadar iş yaptım diye söylemişsiniz ama 0.72/3 kv aralıklı c.t.'den 31,5 kv geçiyor demeniz de abesle iştigal.Size mantıklı geliyor mu?

Saygılar...
 
zlp kablolarında ölçüm için ölçü akım trafosundan çekilen akım ölçülebilir
pensampermetrelerde zaten max kullanım gerilimi var ayrıca sayın fahri beyin dediği gibi xlp kabloları tek damar sayılmaz çünkü etrafında topraklama zırhıda vardır
 
hayır gelmiyor ama scheinder bunu niye kullanıyor sizce?arkadaslar ben bunu bi deniyeyim size sonucunu soylicem
 
hayır gelmiyor ama scheinder bunu niye kullanıyor sizce?arkadaslar ben bunu bi deniyeyim size sonucunu soylicem

Tekrar merhaba,schneider'in sitesinden yaptığım araştırma üzerine sizin söylediğiniz akım trafolarına ulaştım.Daha önceki mesajlarda arkadaşlarımızın belirttiği gibi bu akım trafosunun amacı olası faz-faz veya faz-toprak arızasını belirtip sekonder koruma cihazına bilgi verip sistemi açtırmaktır,amaçlıdır.Yani xlpe kablo üzerine bunu monte ederek sistemin Y.G.'den çektiği akımı göremezsiniz.Koruma amaçlıdır.

Bilgi için: MF1 akım trafoları

Buradan çıkan pdf teki 3.sayfada gerekli bilgiye ulaşacaksınız.

Saygılar..
 

Ekli dosyalar

  • easergy_catalogue_tr.pdf
    736.5 KB · Görüntüleme: 8
demekki varmış 0,72/3 kv c.t ile xlpe de olçum yapılıyormuş
 
xlp üzerinden akım ölçmesini defalarca deneyerek farklı fiderlerde,çıkışlarda,şalt sahası çıkışlarında pens ampermetre ile ölçerek kontrol ettik ufak sapmalarla birlikte %95 gibi doğruluk oranlarıyla değerler verdiğini gördük.fiderdeki gücü öğrendikten sonra faz başına düşecek akımı hesapladık pens ampermetreden ölçtüğümüz değerlerle birbirine çok yakın hatta aynı olduğunu gördük.Bunu farklı güçlerdeki fiderlerdede denedik. saygılar..
 
demekki varmış 0,72/3 kv c.t ile xlpe de olçum yapılıyormuş

Nasıl anlamak istediğinize bağlı tabi..

bu akım trafosunun amacı olası faz-faz veya faz-toprak arızasını belirtip sekonder koruma cihazına bilgi verip sistemi açtırmaktır,amaçlıdır.


Siz olayı biraz daha abartmışsınız sanırım,biz 31,5'tan bahsederken,şalt sahasından da ölçüm yapmışsınız.Termik santralde de bulundum,indirici merkezde çalışmalarda da bulundum fakat bir Allah'ın kulunun gidip de çıkıp xlpe kablolarına pensampermetre tutup akım ölçtüğünü görmedim.Kullandığınız pensampermetrenin marka-model verebilirmisiniz.Varsa da böyle bir çalışmanızın videosu olsa çok iyi olurdu hani.İyi çalışmalar..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…