fahri beyin belirttiği bilgiye istinaden;
OG'de akım trafoları ile ilgili aşağıdaki bilgi eksik ve bir kısmı yanlış. OG hücrelerinde bulunan torodial akım trafoları ölçüm ve koruma amaçlı kullanılır. Sadece, kaçak akım amaçlı değil ve toroidal akım trafolarına bakarsanız yekpare kablodan nasıl geçirildiğini anlarsınız. Aynı mantıkla pensampermetre de kablonun üzerinden ölçüm yapar. (gerilimden arındırılmış dış kırmızı kılıf üzerinden) Tabii kablo zırhlı XLPE kablo değilse. XLPE kablolarda zırhlı olmayanlarıda vardır.
OG'de akım trafoları ile ilgili aşağıdaki bilgi eksik ve bir kısmı yanlış. OG hücrelerinde bulunan torodial akım trafoları ölçüm ve koruma amaçlı kullanılır. Sadece, kaçak akım amaçlı değil ve toroidal akım trafolarına bakarsanız yekpare kablodan nasıl geçirildiğini anlarsınız. Aynı mantıkla pensampermetre de kablonun üzerinden ölçüm yapar. (gerilimden arındırılmış dış kırmızı kılıf üzerinden) Tabii kablo zırhlı XLPE kablo değilse. XLPE kablolarda zırhlı olmayanlarıda vardır.
Kabloda,topraklama zırhı bulunduğundan,akım ölçümü yapılamaz.Schneiderin kullandığı to-
roid de,zaten zırhtan geçen kaçak akımı değerlendirmek üzere kullanılmaktadır.Eğer,zırhlı
bölümü sıyırabilir iseniz ( böyle bir uygulama ile ölçüme,ben sıcak bakmıyorum ),ölçüm
yapabilirsiniz.