3elibrahim
Paylaşımcı üye
- Katılım
- 12 Ağu 2008
- Mesajlar
- 873
- Puanları
- 131
indiksiyon ocaklarının cos @ 0,95 gerilimler yuksek olunca maliyet artıyor akım bilgisini alarak 400 v kompanze edecegım
kuçuk bir not scheinedir in hucrelerinde sekonder koruma için kullandıgı toroid akım trafoların çalışma gerilimi 0,72/3 kv ama içinden 31,,5 kv geçiyor
hayır gelmiyor ama scheinder bunu niye kullanıyor sizce?arkadaslar ben bunu bi deniyeyim size sonucunu soylicem
demekki varmış 0,72/3 kv c.t ile xlpe de olçum yapılıyormuş
bu akım trafosunun amacı olası faz-faz veya faz-toprak arızasını belirtip sekonder koruma cihazına bilgi verip sistemi açtırmaktır,amaçlıdır.
xlp üzerinden akım ölçmesini defalarca deneyerek farklı fiderlerde,çıkışlarda,şalt sahası çıkışlarında pens ampermetre ile ölçerek kontrol ettik ufak sapmalarla birlikte %95 gibi doğruluk oranlarıyla değerler verdiğini gördük.fiderdeki gücü öğrendikten sonra faz başına düşecek akımı hesapladık pens ampermetreden ölçtüğümüz değerlerle birbirine çok yakın hatta aynı olduğunu gördük.Bunu farklı güçlerdeki fiderlerdede denedik. saygılar..