Yük ayırıcıları ve “yük ayırıcısı+sigorta” birleşikleri

Kompakt şalter: Termik + manyetik koruma yani kısadevre + aşırı akım koruma
Alçak gerilim yük ayırıcısı dediğiniz şey bıçaklı Sigorta olup manyetik koruma yani kısadevreden koruma sağlar. Bıçaklı sigortaların kısadevre kesme kapasiteleri daha yüksektir,aşırı akım korumada termiğe göre kaba tabirle hantaldırlar.
Elektrik Mühendisi olarak koruma elemanları arasındaki farklılıkları irdelemek için açma eğrilerini incelemeniz gerekir.
http://www.elpim.com.tr/default/products/federal/pdf/5-NH_bicakli_sigortalar.pdf
http://www.elpim.com.tr/default/products/federal/pdf/1-kompakt_tip_devre_kesiciler.pdf
http://www.elpim.com.tr/default/products/emas/pdf/kompakt_salterler.pdf
 
Son düzenleme:
Tesekkur ederim verdiginiz linki inceleyeceğim. Yeni mezun olmam itibariyle pek tecrubem ve bilgim olmadigi icin ve basarili bir ogrencilik donemi yasamadigim icin bu konularda biraz destege ihtiyacim var. Neticede bilmemek degol ogrenmemek ayip Anlayamadigim noktada tekrar tecrubelerinize basvuracagim..
 
Tesekkur ederim verdiginiz linki inceleyeceğim. Yeni mezun olmam itibariyle pek tecrubem ve bilgim olmadigi icin ve basarili bir ogrencilik donemi yasamadigim icin bu konularda biraz destege ihtiyacim var. Neticede bilmemek degol ogrenmemek ayip Anlayamadigim noktada tekrar tecrubelerinize basvuracagim..
 
Yük ayırıcısının nominal akım altında açma yapması, öncesinde ona paralel giden hat varsa bunu enerjisiz bırakmamak için midir? Bir de arıza yoksa neden devreyi açmak isteyelim ekleme bakım falan yapmak için mi ?
 
Trafo koruması için og modüler giriş hücresinde yük ayırıcısı kullanılmış.Neden normal ayırıcı değil de yük ayırıcısı merak ettim.Burda bize sağladığı nedir acaba?

 
Trafoyu korumak için,mutlaka,bir koruyucu devre yapmanız gerekir.Yük ayırıcı değil,sigortalı yük ayırıcı
olmalıdır.1600 kvA ya kadar olan trafolarda,kesici yerine yük ayırıcı kullanılabilir.Ayırıcılar,fazlardan bir
tanesinin sigortası atması durumunda,tüm sistemi açar.Normal ayırıcıda,sigortanın bir tanesinin atması
halinde,sistem 2 faza kalır.
 
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim faydalı oldu.
 
Sn.ebru_drn,takdir ediyorum.Bir çok çağdaşınız bu kadarını bile yapmıyor.Biliyoruz ki ülkemizde çoğunlukla okuldan mezun olan ne teknisyen.ne tekniker,nede mühendis gerçek manada işi öğrenmiş olsun.Bu ancak yaşayarak öğreniliyor.Bu işlerde gurur yapmayın işi bildiği tescilli olan güvenilir ustalara uygun zaman ve yerde bilmediklerinizi sorun bu sizin yetişmenizde çok faydalı olacaktır.
 
Seksoniyer (ayırıcı) sadece devreyi elektriksel olarak, yük olmadan ayırmaya ve gözle de görülmesini sağlar. Yük altında ayırıcı veya yük altında sigortalı ayırıcı mekanık olarak ayırıcıdan bıraz farklıdır. Küçük güçlü trafolarda yük altında açabilmek için kullanıılır.
http://www.inter-teknik.com/tr/dahiliyukayiricilari.asp
Bu veya buna benzer linkleri inceleyebilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…