Selamün aleyküm arkadaşlar.son direkle trafo arası en az 1.5 km ve son direkten enerji alan evde klima çalışmıyor yüke binince 90 kw ye kadar düşüyor elektrik,fazı ölçtüm 190 larda.120den çeker regülatör taktım işe yaramadı, regülatör takınca 110a kadar düşüyor ne yapmalıyım bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinir...
 
Bölgenizin elektrik dağıtım şirketine başvuracaksınız.

Siz regülatör takarak yapacağınız en iyi uygulamayı yapmışsınız.
 
1 haftadır Tedaş uğraşıyor olmadı, sonuç trafo takılması lazım deyip gittiler, regülatör işe yaramadı, kendim nötr topraklamayı düşünüyorum?
 
Nötr topraklasanızda size faz gelmiyorki napsın cihazlar. Musluğu açıyorsunuz akacak su yok..

Sizin sorununuzu çözerse tedaş çözer.. Yada kendi trafonuzu hattınızı çekeceksiniz..

Allah kolaylık versin kötü bir durum..

Peki bu voltaj kısmende olsa yükseldiği oluyor mu?
 
Hat sonunda olmak bu tür problemleri malesef gün yüzüne çıkartır.

Ev içerisindeki eklerde gevşeklik yok değil mi yüke binme anında voltaj çökmesi evet hat sonunda olur aynı durum eklerdeki gevşeklik olduğunda da meydana gelir. Nötrünüz sağlamdır ancak faz hattında gevşeklik var ise bu nedenden dolayıda voltaj düşer.

Bu yüklenme esnasında ölçümü ilk girişten yada direkten yapılması gevşeklik nedeniyle yada değil olduğunu kanıtlar.

Kolay gelsin.
 