154-380 trafo merkezlerinde + MW - MW + MVar - MVar yük ne tarafa doğru aktığını nasıl anlıyorduk teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Biraz detaylı anlatır mısınız meSela fiderde -95 MW -10 mvar diğer fiderde + 50mw -5 mvar yük var yük akışı ne tarafa doğru ve burada toplama çıkarma işlemi falan yapılıyordu
 
-95 MW sizin çektiğiniz yüktür.+50 MW ise sizden çekilen yüktür. -5mvar ve -10 mvar karşı taraftan size gelen reaktif yüktür.
 