yüzme havuzu için motor seçimi

Üzerinde çok vakit geçmiş ama doğru bilgi olması açısından yazıyorum.

Sirkülasyon Tonajı: 400 + 50 m3 = 450 m3
Pompa Debisi: 40 +40 m3 = 80 m3/saat
Sirkülasyon Süresi: 5,62 = 5 Saat 37 Dakika.
Olması Gereken Filtre Çapı (35m3/s/m2 @ 1,5 ~ 1Bar için) D1200mm 2 adet

Dikkat edeceğiniz husular;

1- pompa debisini kaç mss (metre su sütununda aldığınız)
2- Kum filtresi ebatı doğru mu?
3- Eğer eski bir sistem ise kum en son ne zaman değişmiş. ve tane büyükükleri doğrumudur? (max 5 yıl)

Not: SNT diye tabir edilen döküm gövdeli salyangoz pompalar korozyona dayanıksız oluğu için yüzme havuzlarında tercih edilmez. Havuz pompaları genel kabulle TERMOPLASTİK olarak monte edilir. Bilginize.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.