Merhabalar,
Elektrik üzerine yazılar yazarak alan ile ilgilenen insanları bilgilendirmek amacıyla teknik yazı dizileri tekrar sizlerle.

Yazı: Yıldırım düşmelerinde kaçak akım koruma şalteri neden açar?



Bir tesisatta besleme girişi ve geri dönüşü olmak üzere her iki iletken de kaçak akım koruma şalteri içindeki bir algılama bobini içerisinden geçirilir. Giden akım ile gelen akım arasında herhangi bir fark oluşup dengesizlik algılandığı zaman aygıt dengesizliği algılar ve röle kontağını açar. Şimşek ve yıldırım oluşması sebebiyle, genellikle havayi hatlarda ve toprakta büyük voltaj darbeleri oluşur.

Kablolama ve bağlı cihazlardaki kaçak kapasiteler nedeniyle, bu voltaj geçişlerinin oluşturduğu akımlar, kaçak akım şalterine önemli dengesiz akım darbeleri olarak görünebilir. Bu akım darbeleri sebebiyle kaçak akım şalteri açabilmektedir. Yıldırımın çok olduğu bölgelerde bu açmaları engellemek için kaçak akım koruma şalteri bulunan sisteme Parafudr ilave edilmesi önerilmektedir.


Konu Etiketleri: kaçak akım koruma şalteri, yıldırım, parafudr, ani,düşme, akım,şimşek, neden açar, düşme
 
O zmn parafudr olmasada kaçak akım koruma yapar alıcılarda dogru mu?

 
O zmn parafudr olmasada kaçak akım koruma yapar alıcılarda dogru mu?
Doğru değil, KAKŞ'nin Yıldırım Darbesi'nde açtığı da olur açmadığı da olur. KAKŞ'nin Yıldırım Darbesi'nden koruma fonksiyonu yoktur. Yıldırım Darbelerinde KAKŞ'nin açması birazcık piyangodur.

Yıldırım Darbesi'nin önceden kestirilemeyeceği gibi Darbe'nin hangi Abone üzerinde ne gibi bir etki yapacağı da kestirilemez.
 
Hayır.Görevleri farklıdır.
Abi çok çok çok çok çok özür dilerim, yazdığınızı "görevi vardır" şeklinde okudum. Bunun üzerine birkaç mesaj yazmıştım ama düzenledim muhtemelen silinir, kusuruma bakmayın.
 
Son düzenleme:
O zmn parafudr olmasada kaçak akım koruma yapar alıcılarda dogru mu?

Merhaba,

Kaçak akım koruma şalterleri, bağlı bulunduğu devrenin kendinden sonraki kısmı için faz (fazlar) ve nötr arasında akım farkının olup olmadığını denetlemektedir.Bu cihazlar, termik ve manyetik koruma düzenekleri olmayan ve sadece hassas manyetik nüve üzerinden kaçak akım algılaması yapan ve gerekli şartlar söz konusu olduğunda devreyi kesen devre elemanlarıdır. Bu şalterlerin bazı durumlarda sıklıkla olmasa da yüksek akımlardan kaynaklı olarak açma yaptığı gözlenebilmektedir.Algılanan kaçak akım, şalterin eşik akımının %50'sinden fazla olması durumunda şalter açmaya gitmektedir.İlgili ürün standardı gereği kaçak akım koruma şalterleri beyan kaçak akımının %50'sine ulaşması durumunda açmaya gitmelidir.Şaltere gelen faz (fazlar) ve nötr arasında akım farkının yaklaşık 15-20mA civarında olmasıyla birlikte (30mA'lik KAR için) şalter açar. Çeşitli sebeplerden oluşan yüksek akımlar (kısa devre durumu,yıldırım vb.) otomatik Sigorta
veya devre kesiciden geçtiği gibi kaçak akım koruma şalterinden de geçmektedir. Anlık olarak gerçekleşen bu durumda yüksek akım, kaçak akım koruma şalterinin nüvesinde manyetik etki oluşturabilmekte ve kaçak akım koruma şalterinin açmaya gitmesini sağlayabilmektedir. Böyle durumlarda kaçak akım koruma şalterinin devre kesici ile birlikte devrede kaçak akım olmasa bile açmaya gittiği görülebilir. Bu durumun garantisi verilememektedir. Kaçak akım koruma şalterleri aşırı yük, kısa devre durumlarında veya yıldırım darbelerine karşı koruma yapamamaktadır.
Parafudrlar, devreye paralel olarak bağlanan ve yüksek darbe akımlarının devreye etki etmesiyle iletken durumuna geçerek fazla yükü toprağa deşarj etmektedir. Parafudrların iletken haline gelmesiyle akım, toprağa en yakın yolu tercih edecektir.Böylece tesisat koruması gerçekleşir.Tek bir parafudrun tesisatta %100 koruma yapacağı garanti edilemez. Bu sebepten dolayı ana, tali ve hassas cihaz panolarında B, B+C, C ve D tipi parafudrlar kullanılması ve yıldırım darbesinin peyderpey azaltılması, %0 veya %0'a yakın bir darbenin, hassas yüke etki etmesi amaçlanmaktadır.

Teşekkür Ederiz.
Federal Elektrik
 

Merhabalar,

Kaçak akım koruma şalteri ile ilgili başıma bir kaç defa gelen bir durum için sizden bilgi almak istiyorum. Eğer cevaplarsanız çok sevinirim.

birkaç sitede herhangi bir sıralamaya bağlı olmadan dairelerin içerisindeki KAKŞ anlamsız şekilde açıyor. O an kaldırıyorsunuz. Aradan 3-5 saat geçiyor veya 1 gün geçiyor sonra yine atıyor. Ama özellikle vurgulamak istediğim bu olay örneğin 100 dairelik bir sitede, 60 dairede ve farklı farklı bloklarda gerçekleşiyor. Atmayan dairedeki ürünü söktük sorunlu yerde denedik ve attı. Denemelerde hiçbirşey bulamadık. Aklıma gelen tek durum site için hemen sitenin yanında özel bir dağıtım panosu yapılmış. Bu neden olabilir mi?

Çünkü bu tarz durumla 2 yerde daha denk geldim. Yine site ve yanında bu tarz bir dağıtım panosu vardı.

Konuyla alakalı bir yorumunuz nedir?