Yıldız Üçgen Pano Yapımı Hakkında Soru

Katılım
22 Ağu 2014
Mesajlar
10
Puanları
1
Sadece motor gücü bilinerek, yıldız üçgen panosu için hangi malzeme kullanmalıyım. Kontaktör ve termik için tablo dışında hesaplama formulu var mı acaba? Ve ana şalter/otomat değerini nasıl hesaplıyorum? Umarım yardım edecek birileri vardır. Şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Sadece motor gücü bilinerek, yıldız üçgen panosu için hangi malzeme kullanmalıyım. Kontaktör ve termik için tablo dışında hesaplama formulu var mı acaba? Ve ana şalter/otomat değerini nasıl hesaplıyorum? Umarım yardım edecek birileri vardır. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Evet yapabilirsiniz mesela 18 kw bir motor diyelim bu motorun akım hesabı için 18000/(√3x380x0.85)= 32.17 amper akım çeker 0.8 cosfi değeridir. Sigorta seçimi 40 amper c tipi sigorta ,aşırı akım rölesi seçimi ise 25-40 amper termik röle seçilir.ve termik yüke göre 35-38 amper civarına ayarlanır. kontaktör seçimi için ise yıldız üçgen çalışacak bir motor için ana kontaktör 32 (kalkış anında yapışma ihtimaline karşı)amper diğer kontaktörler 18 Amperlik kontaktör seçilebilir.
 
Son düzenleme:
Evet yapabilirsiniz mesela 18 kw bir motor diyelim bu motorun akım hesabı için 18000/(√3x380x0.85)= 32.17 amper akım çeker 0.8 cosfi değeridir. Sigorta seçimi 40 amper c tipi sigorta ,aşırı akım rölesi seçimi ise 25-40 amper termik röle seçilir.ve termik yüke göre 35-38 amper civarına ayarlanır. kontaktör seçimi için ise yıldız üçgen çalışacak bir motor için ana kontaktör 32 (kalkış anında yapışma ihtimaline karşı)amper diğer kontaktörler 18 Amperlik kontaktör seçilebilir.
Çok sağolun gerçekten. Yalnız kontaktör seçimini çok anlayamadım. Ana kontaktörü motor akım değerine göre mi seçiyoruz? Diğerini nasıl 18 belirledik acaba?
 
Yardımcım ismindeki hesaplama programını kulanabiliresin.
hesap programı.PNG
 
Evet yapabilirsiniz mesela 18 kw bir motor diyelim bu motorun akım hesabı için 18000/(√3x380x0.85)= 32.17 amper akım çeker 0.8 cosfi değeridir. Sigorta seçimi 40 amper c tipi sigorta ,aşırı akım rölesi seçimi ise 25-40 amper termik röle seçilir.ve termik yüke göre 35-38 amper civarına ayarlanır. kontaktör seçimi için ise yıldız üçgen çalışacak bir motor için ana kontaktör 32 (kalkış anında yapışma ihtimaline karşı)amper diğer kontaktörler 18 Amperlik kontaktör seçilebilir.
diyelim ki 32 a buldun motor akımı ana kontaktör ve üçgen kontaktörü 0,58*32=18,86 a uygun yani 20-25 a arası seçebilirsin yıldız kontaktörünü ise 32/2=16 a uygun seçersin termik röle ise kol akımı 18.86 a olacağı için bu akıma uygun seçersin sigorta korumanı 40 a yapabilirsin tabi bu degerlerde AC 3 kategorisine göre kontaktör seçeceksin kaliteli malzemeden seçersen kontaktörlerin aşırı akımdan yanmaz yapışmaz zaman ayarını doğru yapman lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,662
Kullanıcılar
452,672
Son üye
semik60

Yeni konular

Geri
Üst