merhabalar.15 kw motorum var.yıldız üçgen pano hazırladım.motora start verdiğim anda yıldızda çalışıyor.üçgene geçtiğinde motor duruyor.Sigorta veya termik atmıyor.konu ile alakalı yardımcı olabilir misiniz?
merhaba benim yardima ihtiyacım var iki ayrı devre seması gerekli birincisi start stoplu, zaman rölesi , faz koruma rolesi olan yıldız üçgen asenkron motora yol verme kumanda seması ikincisi start stop,zaman rölesi olan yıldız üçgen asenkron motora yol verme kumanda şeması gerekli elinde ayrıntılı kumanda seması olan varsa mail adresime veya soruma cevap olarak yayınlayabilirmi mehmtkyn@hotmail.com bana bu konuda yardımcı olurmusunuz
merhabalar.15 kw motorum var.yıldız üçgen pano hazırladım.motora start verdiğim anda yıldızda çalışıyor.üçgene geçtiğinde motor duruyor.Sigorta veya termik atmıyor.konu ile alakalı yardımcı olabilir misiniz?
Arkadaşım, üçgen kontaktörunu kontrol et cekiyor mu, 3 fazı da geçiriyor mu, zayıf bi ihtimal motor 2 faza kalıyordur. Kuvvetli ihtimal motor sarımdan mı geldi bilmiyorum ama faź uçları karışmıştır, faz kodlamasını biliyorsan bi kontrol et. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ama lütfen sonucunu da buraya yazmayı unutmayın. Saygı bizden olsun.
Üçgen konumunda iken R fazına U-X / S fazına V-Y / T fazına W-Z gelirse motorunuz yıldızda normal, üçgende boşa düşer bu durumda sıralama U V W - Z X Y Şeklinde olmalı.KOLAY GELSİN