Üye
- Katılım
- 14 Ağu 2011
- Mesajlar
- 42
- Puanları
- 1
- Yaş
- 35
Selamlar. Yıldız üçgen devresinde kafama takılan bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yıldız üçgen pano işlerken termik seçimini motor akımının yarısından 10 fazla seçiyorum. Örneğin en son yaptığım panoda 37 kw motor için 50-63 amper termik koydum. Fakat termik seçim tablosuna baktığımda 37 kw a kadar olan motorlar için termik seçimini benim düşüncem gibi direkt yol vermede maksimum amper yıldız üçgende yarısından biraz fazla göstermiş fakat 37kw ve daha yüksek motorlar için direkt yol verme ve yıldız üçgen yol verme termik amperini aynı göstermiş. Yani 37 kw ve daha üstü motorlar için yıldız üçgende termik değeri yarısı kadar değil de motorun maksimum çekeceği akım kadar mı seçilmelidir? Bir diğer sorum ise; termiği şebeke kontaktörünün çıkışına koymak mı, yoksa üçgen kontaktörünün çıkışına koymak mı daha uygundur? Büyük motorlarda ve kalkınma zamanı uzun olan sistemlerde termik üçgen kontaktörünün çıkışına bağlanır diye biliyorum bu doğru mudur?. Şebeke kontaktörünün çıkışına veya üçgen kontaktörünün çıkışına koyarsak termik seçiminde birşey farkeder mi?.AşağıdakiTabloya bakarsanız ilk sorumu daha net anlayabilirsiniz..
http://elektrikbilim.com/675-motor-gucune-gore-kontaktor-ve-termik-role-secim-tablosu.html
http://elektrikbilim.com/675-motor-gucune-gore-kontaktor-ve-termik-role-secim-tablosu.html