Yıldız ucgen yerine yumuşak yolverici takabilirsin.Linkte gösterdiğin Siemens 3RW 30 modelinin seçim tablosu ve planı aşağıdadır.Bu modelde;yumuşak yolvericide termik koruma olmadığından ve fazın biri direk motora gittiğinden,girişte mutlaka termik-mağnetik kesici bağlamak gerekir.
iyi çalışmalar
sn elektrık' e katılıyorum
sıemensın egıtım amaclı gelen heyetının bıze olan uyarısı sıklıkla devreye gıren ve cıkan sıstemlerde soft starterlerın kullanılmaması
konusunda bıze tavsıyede bulundular
motorun kalkıs sırasında atalet momentını yenmesı bellı bır akım ıvmesıne yol acıyor ve buda motorun kapasıtesınden bır ust sevıyede secılmesının yararlı olucagını da ekledıler