Yıldız-Üçgen yol verme ve Jeneratör Güç Hesabı

eeg

Üye
Katılım
22 Ağu 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Asenkron motorlarda yıldız-üçgen yol vermede kullanılancak kontaktör,sigorta termik seçimi neye göre yapılır, jeneratörün güç hesabı nasıl yapılır ve yıldız-üçgende çekilen akım ve güçlerle ilgili birçok bilgi bu dosyada.
 

Ekli dosyalar

  • ASENKRON MOTORLARDA YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE JENERATÖR GÜÇ HESABI.rar
    13.6 KB · Görüntüleme: 876
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bir jeneratöre bağlanacak dol ve star delta motor gücü, jeneratörün subtransient reactance (x"d) değeri ile orantılıdır. aynı zamanda gerilim düşümü de hasaba katılmalıdır.
mesela,
S=725kVA
x"d=0,126pu
olan bir jeneratörün müsaade edilen %15 gerilim düşümü ile,
max. DOL, 100kW
max. SD, 300kW
yol verilebilir.
Pm=%e.S"k.n.Cosq/(100.k)
Pm=motor gücü
%e=%gerilim düşümü
S"k=jeneratör kısa devre gücü (S"k=kök(3).I"k.V, I"k=In/x"d)
n.Cosq=0.7 kabul edilir.
k=6 DOL için
k=2 SD için
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…