Yıldız üçgen elektrik panosu

K1 Kontaktörünün amacı U,V,W uçlarına sürekli enerji vermek
K2 Kontaktörünün amacı Z,X,Y Veya U2,V2,W2 uçlarına enerji vermek
K3 Kontaktörünün amacı ise Z,X,Y Veya U2,V2,W2 uçlarını kısa devre ederek Yıldız köprüsü oluşturmak.
Devrenin çalışması Start verildiğinde K1 ve K3 kontaktörü ile Motor Yıldızda Yolverme İşlemi gerçekleşir.
Yol verme İşlemimi Bitimine Mütakip K3 kontaktörü Devreden çıkıp K2 Kontaktörü Devreye girerek Üçgen'e Geçiş sağlanarak Motor tam yükünde çalışması sağlanır.
Çok teşekkür ederim şimdi kafamda oturdu . doğru tabi yıldız için kısa devre varsa üçgen içinde olmalı ... tekrar teşekkürler
 
selamlar bir yıldız üçgen panosu var bugün inceledim fakat şöyle birşey var start ediyorum
1. kontaktör devreye girip timer sayıyor o arada 3. kontaktör diğer uçları kısa devre ediyor . Belirlenen süre sonunda 3. kontaktör kapanıyor 2. kontaktör üçgen devreye giriyor fakat 1. kontaktör den hala motora enerji gecişi oluyor bu normal mi ? yani motor üçgene geçince hem üçgen hatta hem yıldız hatta enerji oluyor
sorun hallolmadıysa yıldızın bobin ucuna giden kabloyu üçgenin normalde kapalı kontağından geçirmişmisin bak
 