Yıldız üçgen ileri geri çalışması

abi etmeyin eylemeyin şu motorun etiketini yollayın bir ..
motor kaç kw ta üçgen bağlıyoruz?
nasıl 6 amper çeker ?
6 amper çeken motor neden yıldız üçgen kaldırılır ?
acaba motorun üçgen çalışmaya müsait olayabilirmi?
üçgen 380 yazısnı gördünmü etikette ?
kafamda bir sürü soru dolaşıyor
6A denildikten sonra ben durumdan off zaten.. 🙂
 
abi etmeyin eylemeyin şu motorun etiketini yollayın bir ..
motor kaç kw ta üçgen bağlıyoruz?
nasıl 6 amper çeker ?
6 amper çeken motor neden yıldız üçgen kaldırılır ?
acaba motorun üçgen çalışmaya müsait olayabilirmi?
üçgen 380 yazısnı gördünmü etikette ?
kafamda bir sürü soru dolaşıyor
Motor üzerindeki etikette Üçgen 400 etiketi vardı. Ayrıca diğer çalışma aralıkları da mevcut. Termik çalışma aralığı 1,5-2,5A. (Modeli aşağıda) Kusura bakmayın, forumda yeniyim, iş için değil eğitim için sormuştum. Proje proje ilerliyoruz, detaylı bilgiyi pazartesi atarım inş.
6A denildikten sonra ben durumdan off zaten.. 🙂
20-25 yil once mezun olduk, o vakitten beri elektrige bakmadik, hic elektrikle ilgili de calismadim. Bilgiler cok kopuk kopuk. Zati egitimi de iyi almamistik. Tekrar ogrenmeye calisiyorum. Bu yuzden cok absurd gelebilecek seyler yazabilirim :D
 

Ekli dosyalar

  • IMG_2032.jpeg
    IMG_2032.jpeg
    370.6 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
motor 5 kw tan büyük yani etiketi yollayında bakalım neyin nesimiş
 
Motor etiketi aşağıya ekledim.


IMG_2049.jpeg
IMG_2050.jpeg

motor 5 kw tan büyük yani etiketi yollayında bakalım neyin nesimiş
 
bu motorun etiketi diyorki siz bu motoru üçgende 400 voltta yıldızda 680 volta çalıştırabilirsiniz .
bu motor direk üçgen bağlanacak deyor . benmi yanlış yorumladım
 
Yorumunuz yanlış değil elbette ama illaki 660-690 volt olması gerekmiyor. İyi bildiğiniz konular.
Konuya yabancı arkadaşlar için hafıza tazeleyelim.
Yıldız-Üçgen yol vermeye uygunluk kriterinde 3 şart arayacağız;
1. Etiketteki üçgen voltaj değeri şebeke faz-faz voltaj değerimize eşit mi,
2. Motor gücü 4 kw' tan büyük mü, küçük veya eşit mi,
3. Etiketteki yol verme rejimi nedir..
Etikette üçgen karşılığındaki değer şebeke voltajına eşitse yildiz karşiligindaki voltaj değerine bakmaya gerek kalmaz.
Motor gücü 4 kw ( 5 kw ta kabul ediliyor) dahilinde ve etiket üçgen değeri 380 ise bu motora direkt üçgen yol verilebilir.
Örneğin etiket bilgisi üçgen 380V, yıldız 660V ise ve motor gücü 4kw'dan büyükse bu motora Y/U yol verilmelidir.
Veya soruda örnek teşkil eden etiketteki bilgiye göre üçgen 400V, yıldız 690V ve gücü 3kw olan bu motora yol verme rejimindeki uygulama Y/U olsa motor çalışacaktır ancak motor gücü 3kw oldugundan direkt olarak üçgen bağlantı tercih edilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst