yıldız üçgen kafamı karıştırdı

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,189
Puanları
156
Yaş
47
arkadaşlar kumandada yeniyim kendimi geliştiriyorum bugün şöyle bir olay yaşadım;11 kw 22/12 amp. yangın söndürme için bmw otomotiv firmasının asenkron motorunu komple yıldız üçgen kurdum.kumandası çalıştı bi sorun yok ancak (aleyna)marka zaman rolesi (10 saniyeye ayarladım) yıldız dan üçgene geçerken yıldız kontaktörü bırakıyor motor devreden çıkıyor stop ediyo pompa mili durmak üzereyken 2 saniye sonra üçgene geçerek çalışıyo yani zaman rolesinin role ışığı 2 yada 3 saniye sonra yanıp üçgeni çekiyor normalde 2 saniye beklemeden motor stop etmeden anında üçgene geçmesi gerekir diye biliyorum zaman rolesi bozuktur diye siemens marka zaman rolesi taktım bu seferde hızlı yada başka sebepden dolayı faz çakışması yaparmış gibi sigortayı attırıyo u v w z x y uçlarını değiştiriyom bu seferde yıdız da çalışıyor üçgene geçiyor ancak motor hiç çalışmıyo stop ediyor motorda kontaktör çekiliyken enerji olur ve var neden tüm uçlarda enerji varken motor da tık yok en son yoruldum sonra devam etmek üzere ilk bağlantıma alarak aleyna marka zamanrolesi bağladım geldim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş ilk kullandığın zaman rölesi farklı bir özelliği olabilir. simens kullandığın zamanda ,yıldız ve üçgen kontaktörlerinde kontak emniyeti yapmanı tavsiye ederim,yani yıldız bobinine girmeden üçgen in kapalısından,üçgen bobinine girmeden yıldız ın kapalısından dolaş
kolay gelsin
 
elektiksel kitlemelerin tam calıstıgından emin ol zaman rölesi farklı bir yapısı veya arızası olabilr bu röleyi bir incele.benim son zamanlarda olmaz sa olmaz uygulamam yıldız kontaktörü ile üçgen kontaktörünün arasına mekanik kilitleme uygulamasını tavsiye ederim.
 
bu konuda daha fazla bilgisi olan akademisyen yokmu acaba daha açık formasyonda anlatabilecek.
 
yapmış olduğunuz devrenin kumanda şemasını ve güç şemasını resim olarak ekleyiniz, kullandığınız zaman rölesinin varsa katalog bilgisini ekleyiniz.

Yorum yapmak kolaylaşacaktır. Teknik elemanın konuşma dili resimlerdir, çizimlerdir. :)
 
çekmede gecikmeli zaman rölesi sanırım kullanmış olduğun.yalnız süresi çok uzun.
yıldız üçgen rölesi kullan. yada
elindeki siemens zaman rölesini kullan,yalnız elektriksel kilitleme yap.
(yıldız kontaktörünün bobin ucunu üçgen kontaktörün yardımcı kapalı kontağından,üçgen kontaktörün bobin ucunu yıldız kontaktörün yardımcı kapalı kontağından geçir..)
motor uçlarını değiştirdiğinde üçgende çalışmaması ,motor bobin uçlarına
aynı fazdan beslenmesidir.
U-X.....R-R
V-Y.....S-S GİBİ... çalıştırdığın bağlantıda zaman rçlesiyle ilgili düzenlemeyi yap kolay gele....
 
sn yavuz31,

anlatiminizdan yola cikarak ilk problemin zaman rolesinin zaman ayarinin uzun olmasindan kaynaklandigi anlasiliyor. motor yildiz calismaya basliyor, 10 sn sonra yildiz kontaktoru devreden cikiyor ve motor durmaya yakinken ucgen kontaktoru devreye girerek motor ucgen calismaya basliyor. bu esnada motor miline baksaydiniz sanirim motorun yildizda farkli yone, ucgende farkli yone dondugunu gorecektiniz, yani ikinci probleminiz de motor uclarindaki baglanti hatasi.

ilk problemi zaman rolesini degistirerek hallettiniz ama gecis suresi kisalinca bu kez bir yone donmekte olan yildiz calisan motorun diger yone ucgen olarak kalkisini saglayamadiniz. buradaki teshisiniz de dogru, motor uclarini degistirdiniz. ama dogru kombinasyonu bulamadiniz ve motor sargilarinin iki ucuna da ayni fazi verdiniz, haliyle motor uclarinda enerji olcmenize ragmen motor calismadi.

son durumda; zaman rolesi ve motorunuzda artik problem olmadigini, baglantilari degistirerek saglikli bir calisma elde edebileceginizi dusunuyorum. baglantilarinizda; 1. fazin yildizda u, ucgende u ve z - 2. fazin yildizda v, ucgende v ve x - 3. fazin yidizda w, ucgende w ve y uclarina gelmesini saglamaniz halinde sisteminiz saglikli calisir hale gelecektir.

kolay gelsin...
 
sn yavuz31,

anlatiminizdan yola cikarak ilk problemin zaman rolesinin zaman ayarinin uzun olmasindan kaynaklandigi anlasiliyor. motor yildiz calismaya basliyor, 10 sn sonra yildiz kontaktoru devreden cikiyor ve motor durmaya yakinken ucgen kontaktoru devreye girerek motor ucgen calismaya basliyor. bu esnada motor miline baksaydiniz sanirim motorun yildizda farkli yone, ucgende farkli yone dondugunu gorecektiniz, yani ikinci probleminiz de motor uclarindaki baglanti hatasi.

ilk problemi zaman rolesini degistirerek hallettiniz ama gecis suresi kisalinca bu kez bir yone donmekte olan yildiz calisan motorun diger yone ucgen olarak kalkisini saglayamadiniz. buradaki teshisiniz de dogru, motor uclarini degistirdiniz. ama dogru kombinasyonu bulamadiniz ve motor sargilarinin iki ucuna da ayni fazi verdiniz, haliyle motor uclarinda enerji olcmenize ragmen motor calismadi.

son durumda; zaman rolesi ve motorunuzda artik problem olmadigini, baglantilari degistirerek saglikli bir calisma elde edebileceginizi dusunuyorum. baglantilarinizda; 1. fazin yildizda u, ucgende u ve z - 2. fazin yildizda v, ucgende v ve x - 3. fazin yidizda w, ucgende w ve y uclarina gelmesini saglamaniz halinde sisteminiz saglikli calisir hale gelecektir.

kolay gelsin...
herkese teşekkürler anlatımlarınız çok hoş ve güzel zevkle okuyor çiziyorum kafama takılan diğer husus acaba yıldız üçgen güç devre projesi herkesteki aynımı yani bende olan devre şeması ile diğer arkadaşta ve sizde olanla aynımıdır elimde 2 şema var ama bir birinden farklı bir şemada r azı x den çıkıp üçgen kontaktöründen s fazı ile birleşirken diğer şemada t fazı ile birleşiyor bu nedemek yada basit olarak ben neyi takip etmeliyim belkide anladım ama yinede anlatımlarınız öğrenmem açısından hoşuma gidiyor ama profesyonelde değilim teşekkürler.
 
merhaba öncelikle yıldız üçgen yol verme de güç şeması tektir şekillerde ki isimler farklı yazılsada işleyiş aynıdır bunlar seni yanıltmasın gelelim kumandasına şimdi devreyi nasıl yapacam diye düşün me yerli üretici olan entes yıldız üçgen zaman rölesi al yada muadilini yıldız kontaktörünü yıldız ucuna üçgen kontaktörünü üçgen ucuna bağla bobin ucunuda bir mandal butona bağla çalıştır bukadar
 
pratik ve teknik olarak (u) r den beslenirken u nun karşısı (x) s den mi beslenmeli yoksa aynı fazmı olmalı doğrusu nedir aynı faz olursa ne olur
 