Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
11 KW bir motoru Çalıştırabilmek için 25 A Sigorta normal şartlar altında yeterli C32 sigorta motora göre yeterli derecede.Sigortanın görevi nedir Devrede kısa devre varsa alıcıyı korumak 2X2=4 asla değişmez.Büyük ihtimalle kumanda devrende çalışıyor yıldız bırakıyor üçgenide devreye sokuyor.Buraya Kadar hemfikiriz umarım.yukarıdaki resimde sistemin güç devresini paylaştım.Dikkat edersen Üçgen kontaktörünün çıkışı yıldız kont. çıkışına bağlı şöyle sölemek gerekirse zaman röleleri yıldızdan üçgene geçirirken o yıldız kontaktörünün üstündeki köprüden senin üçgen kontaktörünün çıkışı anlık kısa devre yapıyor.Buda zaman rölesinden alakalı bir durum eğer zaman rölesini değiştirirsen problemin çözülecek diye düşünüyorum.Kaliteli bir zaman rölesi kullanmak yıldız-üçgende çok önemli.
Arkadaşım motorla neçalıştırıyorsun örnek kompresörse hava basıncından veya yolverme valfinden
yatar freze gibiyse kayış gerginlikleri şalterlere fazlatakılı kalma ama motorda tmş daha sağllıklıdır amperi motora göre seçersin veya normal Sigorta kullnıp termik röle kullan mutlaka
Motorun çektiği akımları ölçerseniz size yol gösterici olur ama önce çalışıp şimdi Sigorta atması bi devre elemanın görevini tam yapamadığını gösteriyor.