yıldız-üçgen kalkış sorunu

arkadaşlar aynı şekilde yıldız üçgende bi deneme yaptık kullandıgımız zaman rölesi eski oldugundanmı yoksa kontaktörmü sert yıldızdan üçene geçerken kontaktör ilk aşamada cekemiyo bi takırt takırt die ses geliyo saha sonra cekiyo bunun sebebi nedir cevab verirserniz sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
frekansla alakalı dostum.bana güven beslemen yetersizdir yada kablo kesitindendir
 
bazı arkadaşlar sorunu saptırdı şimdi arkadaşımız diyorki yıldızdan üçgene geçerken termik atıyor bunuda her zaman yapmıyor diyor yıldız üçgen çalışan bir motor ya kontaktör kontaklarından biri temas etmeyip iki faza kalıp termik açar yada zaman rölesinin zaman ayarı düşüktür motor tam devirini almadan ve tam kalkış yapmadan üçgene geçtiginden termik açabilir birde düşük voltajdan motor termik açabilir bence termik ayarı ile zaman rölesi ayarını yükseltilirse problem çözülür. bu arada bir konuyada açıklık getirelim yıldızda çalışan motor üçgene göre daha az amper çeker fakat yıldızda kalkış yaparken motorun çektiği akımın tamamı termik üzerinden geçer üçgende ise bir kısmı termikten bir kısmıda üçgen kontaktöründen geçer yani üçgende daha az amper çekmez
 
bence zaman rölesinden gibi geliyor ama yinede bağlantılarını kontrol etmeni öneririm..
 
yıldız/üçgen devreleri hala neden kullanıyorsunuz.artık soft-starter rolelerle bu işler daha rahat ve sorunsuz aynı zamanda ekomomik.sorununa gelirsek bazı arkadaşlar zaman rolesinin devrede olup olmadığını kontrol et diyorlar normalde zaman rolesi yıldız/üçgenden sonra devre dışı olur bu Zr'yi enerji altında bırakmamış olur kullandığın kontaktörü ve modelini belirt.
 
yıldız üçgen çalışmaya ait epey kumanda çizimi var . büyük güçlü motorlar için en doğru şema nedir 22kW , 30 Kw veya 37kW motorlar için hangi çizim önerilebilir... (üçgene geçince zaman rölesi devreden çıkacak)...
 
Ekteki şemayı kullanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Yıldız -Üçgen şema.rar
    7.7 KB · Görüntüleme: 47
arkadaşım üçgene geçemiyorsa atar onunda nedeni zaman rölesi arızası değil çünkü ardada yapıyorsa yıldız kontaktörü kapalı rardımcı kontaklarına bak
 
genç arkadaşa katılıyorum aynı şey benimde başıma geldi gerilim düşümünden kontaktör bobini tam enerjilenemeyip kontaktör çekip bırakır trafo,Şebeke baglantılarını kontrol edin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…