İyi günler arkadaşlar , bizim iş yerin de bir yıkama makinası var ancak panosu yandı tekrar toparladım ancak yıldız kontaktır çekmeden üçgene geçiyor ben mekanikciyim yardımlarınızı sade bir şekilde anlatırsanız sevinirim.
 
Yıldız üçgen rölesi diye bir röle kullandınız mı veya zaman rölesi diye bir röle!Bunun butona bastığınızda enerjilenmesi lazım.O zaman rölesi enerjilendikten sonra motorun yıldız kontaktörünü çektirmesi lazım motorun kalkış zamanı motorun enerji kablolarına pens ampermetre ile ölçersiniz ve motor devrini aldıktan sonra amper değeri düşer!Amper değerinin düştüğü an motor üçgene geçmeli!
 
amerikayı keşfetmeye gerek yok şimdi her elektrikçi için kolay olabilir burada sayfalarca yazabilir ama bence hem makinanın hemde işletmenin sıhatti için elektrikçi çözsün bu işi eğer motor 18 kw büyükse zaman ayarları çok önemli
 
yıldız ilk başta çekip bi zaman sonra üçgene geçtiği haldemi yıldız bırakmıyor yoksa hiç bi şekilde yıldız çekmeden üçgenemi geçiyor
şayet yıldız şekiyor belli süre sonra üçgene geçerken yıldı<z bırakmıyorsa yıldızın kontaktör besleme ucunu üçgen kontaktörrün kapalı ucundan alı verin üçgen geçtiği an kapalı uç açacaktır yıldız kontaktör bırakacaktır

yıldız üçgen rölesi kullanıyorsanız doğru bağladıysanız bozulmuş olasılığı var
 
anlatımın cok guzel @aksoy1985 fakat zaman rolesının kapalı ucundan da gecırmesı lazım yoksa aradakı gecıkme zamanından dolayı kısa devre yapıp sıgortayı attırıyor
 
İlginiz için teşekkürler elektrikçimiz şu an içim yok servis çağırmak da işletme istemiyor nedenini anlayamadım Zaman rölesi var ana kontaktör çekiyor aynı anda bildiğim kadarıyla Yıldız'ın da çekmesi gerekiyor ama çekmyor Zaman rölesi 5sn sonra üçgeni çektiriyor
 

anladığım kadarıyla sistem normal düzeyde ilk çalıştırdığın anda yıldız olan kontaktöre bak enerji geliyormu gelmiyorsa y.ü röleyi kontrol et bacağına doğru ilerle enerji nerede gidik yoksa röle bozulmuştur yanlış bağlama olmadığı taktirde ama yanlışda bağlanmış olabilir
 
Yıldız kontaktörü zaman rölesinin kontağına bağlımı?Anlattığınızdan bağlı olmadığı çıkıyor ortaya ve bu arızayı bir elektrikçi yapmalı!Ama illa ben yapacağım diyorsanız yıldız kontaktörünün A1 ucu zaman rölesindeki no-nc kontağının no ucuna bağlanmalı zaman rölesinin kontakları değiştiğinde yani nc olduğunda üçgen kontaktörü a1 enerjilenmeli!Birde kontaktör çekiyor ve sizde yıldız köprüsünü yapmamışta olabilirsiniz!Yıldız köprüsünü yaptınız mı?Yine söylüyorum bir elektrikçi çağırın!Bu bağlantıdan dolayı motor yanarsa sizden parasını keserler!
UNUTMAYIN EHLİ OLMADIĞINIZ BİR İŞİ YAPAR DA SİSTEM ÇALIŞIRSA KİMSE SİZE AFERİN DEMEZ AMA EHLİ OLMADIĞINIZ İŞİ YAPARDA MOTORU YAKARSANIZ VEYA BİR ARIZA VE YARALANMAYA SEBEP OLURSANIZ SUÇLU SİZ OLURSUNUZ!
 


yıldız kontaktörünün A1 ucu zaman rölesindeki no-nc kontağının no ucuna bağlanmalı

cumlenızdekı NO ucu NC olmalı ki zaman dolunca yıldız cıksın ucgen girsın devreye
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…