kaelsemih arkadaşım kondansatör yok geçiş sürelerini hep denedik. 5-10-15-20-25-30-35sn halinde sonuç hep aynı. Klasik yıldız üçgen bağlantı şekilinde bağlı. M ana kontaktör bırakıyor. Birde yıldız kontaktörünü devre dışı bıraktırdım. enerji verdim zaman rölesi zamanını tamamlayıp çekti üçgen kontaktörüde normal çekti , motor üçgende direk çalıştı boşta olarak. Yükte ise motor kalkmadı bile M kontaktörünü bıraktırdı. Zaten boşta yıldız üçgen normal çalışıyor.
tossun2008 arkadaşım , bu motoru bobinajcıya yolladım kontrol etsin diye. Normal dedi sargılarda kavrukluk yanık yokmuş.
Ama boşta çalıştırmış oda , meger le falan ölçme olmamış. Acaba yüke bindiğinde sargılrdan dolayı gerilim düşümü yapıp M kontaktörünü üçgene geçeceği zaman bıraktırıyor.