1.Şalterin aşırı akım ayarı bir kademe arttırılır.( Mevcut ayarı yanlış olabilir.)
Mesela Is= In x 5 ise In x 6 yapılabilir. Ama buna çok dikkat edilmelidir.
Zaman rölesinin saniye ayarı kaçta, fan dalgıç pompa gibi uygulamalarda zamanı uzun tutmak gerekiyor.Zaman rölesinin ayarını 12sn. yapıp deneyebilirsin.
daha önce telemekanik kontaktör vardı şimdi Siemens tb54 taktık zaman ayarı 7 saniye çoğunlukla üçgene geçemiyor 3 yada 4 seferde oluyor
birde bu arıza öğleden sonra olur saat 8de baktım sorunsuz çalışıyor ama öğlen 3ten sonra üçgene geçemiyor yardımcı kontaktan bu arızayı yapabilir mi?ısınınca
kontaktör ismi 3 tb 47 düzeltiyorum üçgene 2.seferde geçebiliyor herzaman yapıyor zaman rölesi olarak entes sm8 kullanılmış
benim bildigim simensin tf serisi guc kontagı tb kumanda kontaktorudur kontaktarun uzerindeki akım degerlerine bakın kontaktorunuzun icindeki kontakları olcu aleti ile kontrol edin bence sorun ücgen kontaktorunuzde veya kumanda devrenizde
S.A
Kontaktörünüzün kontaklarını ve bobinizi kontrol edin. Sıralamayı normal olarak çektiği halde çalışmıyor ise kontaklar tam geçirmiyor yada bobin iyi çekemiyordur.
37 kw motoru bulunan dalgıç pompa yıldızdan üçgene geçemiyor ikinci yada üçüncü denememizde oluyor gerilim düşümü yok 395 volt yükte zaman rölesi yeni bu gibi arızayı neden yapar
ya otomasyon devrende sorun var veya zaman rolesinin zaman ayarı uygun degil max 30 sn olmalı veya dalgıç pompasının bulunduğu yerde karşıt güç ters kuvvetli su akımı var ise bu Elektrik motorunu üçgene geçmesini engelller tamammı kardeşim kolay gelsin
Kontaktorlerini ve aşırı akım rolesi kontrol et Akım değerleri 70 amperin üzerinde olmalı.
güç 37.kw
volt 380.v
cosf 0.8
akım 70.amper
Bu değerlere göre simens 3TF 48 kontaktör 37.kw veya 75.amper kulanılır.