bu bağlantı şekli ile motorun çalışması imkansız zaten. çünkü sargılara aynı faz verilmiş. sargı bağlantısı doğru fazlar klemenste karşılıklı gelecek.
kolay gelsin
motor yıldız çalışmış ve üçgen çalışmamışsa
1.üçgen kontaktörü çektigi halde kontak hatasımı var,
2.kontaktörden emin olduk diyelim klemensdeki sargı uçları kontrol edilmeli ve sıralamaya bakılmalı karşı karşıyamı gelmiş
iki şıktan biri oldugu muhakkaktır.
enerji kapalıyken üçgen kontaktörünün kontak kontrolünü yap sorun yoksa üçgen baglantı uçlarını kontrol et muhtemelen üçgen baglantında sorun var faz sırasını yalnıştır kolay gelsin
Klasik enerji kesilerek motorun yanyana yer alan üç ucu sökülür.Motora start verilir yıldız çalışıp üçgene geçtikten sonra ki bu sırada motor dönmez ölçü aleti yardımıyla bağlı olan ve boşta olan kablolar arası gerilim ölçülerek 0 Volt olan uçlar karşılıklı olacak şekilde bağlanarak sorun giderilir.Tabiki hat kontaktörü ve üçgen kontaktörü , kablo vs okey ise.
Klasik enerji kesilerek motorun yanyana yer alan üç ucu sökülür.Motora start verilir yıldız çalışıp üçgene geçtikten sonra ki bu sırada motor dönmez ölçü aleti yardımıyla bağlı olan ve boşta olan kablolar arası gerilim ölçülerek 0 Volt olan uçlar karşılıklı olacak şekilde bağlanarak sorun giderilir.Tabiki hat kontaktörü ve üçgen kontaktörü , kablo vs okey ise.
sadece güç devresinin enerjisini kesip devreyi çalıştır ve bak bakalım motorda üçken bağılantı oluşuyormu
muhtemelen uçlar karışmıştır
UVW xvw
XYZ deilde uyz şeklinde karışmıştır.
Kardeş bence üçgene geçince aynı fazlar karşı karşıya geliyor anlatıgına göre başka bir durum olamaz.Enkötü ihtimal üçgen kontaktörün onda problemin olsa termik veya sigortan atması lazım. BAGLANTIN YANLIŞ..