arkadaşlar bişiy söylesem belki bazı arkadaşlar inanmaya bilirler
şuan makinamızda çalışan yaklaşık 60kw motor var ve direk çalışıyo üstüne üstlük ana panoma 950mt mesafe olmasına rağmen kendini 3-5 saniye gibi kısa bi zaman da toparlıyo
Bahsettiğiniz motor sincap kafesi asenkron motor değil mi?
Belkide 950 mt uzunluğundaki kablonun direnci motorun çok yüksek akım çekmesini engelliyodur...
doğrudur motor sincap kafesli fakat işyerindeki mühendislerin hesaplamalarına göre bu kadar uzun mesafede 3 adet 3x300 kablo çekmek gerekiyodu ben bunu 120mm lik kabblo ile yapınca iş iddaaya bindi yerinde görünce bile hala inanamadılar )
bu arada makinada 2 adet motor olduğunu yazmayı unutmuşum ikiside aynı anda çalışıyo
kabloların durumu nemli yer olması ve de her 100mt de ek olması olasılığı ile nasıl bir formül uyguladılar bilmiyorum ama 2 adet 60kw lık motor gayet rahat çalıyo
kabloların durumu nemli yer olması ve de her 100mt de ek olması olasılığı ile nasıl bir formül uyguladılar bilmiyorum ama 2 adet 60kw lık motor gayet rahat çalıyo
motorların markası nedir. kaplin olarak hidrolikmi yoksa merkez kaç kuvveti ile kavrayan kaplinmi kullanıyorsunuz. ayrıca mühendis arkadaşlar mühendisler odasının ajandasınada bakmışlardır. orada o formüller olduğu için sizin söylediğiniz hataya düşeceklerinide zannetmiyorum
Mühendis arkadaşlar hesabı tahmin ediyorum şöyle yapmışlardır, gerilim düşümünün daha düşük yapmak istemeleri ve aşırı akım ihtimallerini de göz önünde bulundurarak, kablo kesitini fazla seçmişlerdir. Fakat burada şu durum var, gerilim düşümü sınır değerini korumakta ve kablo mesafesi çok uzun, dolayısıyla aşırı akımdan etklenmesi Sn. aykanat'ın da dediği gibi, daha az olacaktır. Bu yüzden kesiti fazla seçmenin gereği yoktur, diye düşünüyorum.
Merhaba arkadaşlarım,
üçgen konumunda faz başına çektiği akımı P değerine göre I=P/(0,8*1,73*380) formülünden buluruz.
yıldız konumunda da bu akımın yaklasık olarak yarısını alabiliriz. Fakat ben de Roboelektronik arkadaşımızın dediği gibi kesiti fazla seçmenin gereği yoktur diye düşünmekteyim.
selam ; yıldız üçgen sistemde motora giden koldaki akımı bulmak için ana şebekeden yani r-s-t uçlarındaki akımı 0,58'le çarparsanız koldan geçen akımı bulursunuz. kompanzasyon olan sistemde bukol akımında ufak farklılıklar görülebilir ana şebeken çekilen akım baz alınır.