15kw motor üçgen 380V cosfi=0,9
Etiket değeri sürekli çalışma formu için verilen nominal değerlerdir. Yani üçgen çalışma içindir.
P = 1,73xUxIxcosfi
15000 = 1,73x380xIx0,9
Ih = 25,35 A
Sargıdan geçen akım
Is= Ih / 1,73
Is= 25,35 / 1,73
Is= 14,65 A
Sargı empedansını bulalım.
Z = U / I
Z = 380 / 14,65
Z = 25,94 ohm
Yıldız bağlantıyı incelersek;
Ih= U / Z
Ih= 220 / 25,94
Ih= 8,48 A
Netice; Üçgen bağlantıda sargıdan geçen akım 14,65A yıldız bağlantıda 8,48A yani 1,73(kök3) katıdır. 25,35A üçgen çalışmada şebekeden çekilen akımdır. Meslektaşlarım genelde bu kavramları hep karıştırır. Yorumlardaki hataları,yanlışlıkları görünce detaylı açıklama yapma gereği duydum. İnşallah faydalı olmuştur.
Etiket değeri sürekli çalışma formu için verilen nominal değerlerdir. Yani üçgen çalışma içindir.
P = 1,73xUxIxcosfi
15000 = 1,73x380xIx0,9
Ih = 25,35 A
Sargıdan geçen akım
Is= Ih / 1,73
Is= 25,35 / 1,73
Is= 14,65 A
Sargı empedansını bulalım.
Z = U / I
Z = 380 / 14,65
Z = 25,94 ohm
Yıldız bağlantıyı incelersek;
Ih= U / Z
Ih= 220 / 25,94
Ih= 8,48 A
Netice; Üçgen bağlantıda sargıdan geçen akım 14,65A yıldız bağlantıda 8,48A yani 1,73(kök3) katıdır. 25,35A üçgen çalışmada şebekeden çekilen akımdır. Meslektaşlarım genelde bu kavramları hep karıştırır. Yorumlardaki hataları,yanlışlıkları görünce detaylı açıklama yapma gereği duydum. İnşallah faydalı olmuştur.