Bu kuyulardan iki adet var ve ikisi de 18,5 kw .
Kuyulardan yalnızca biri 51 kva jeneratöre bağlı . Trafo ve jeneratör aynı yerde .
Trafo ve jeneratöre yakın kuyu 4*10 al kablo ile 65 m mesafede artı 40 m derinlikte. Uzak kuyu otomatik transferli 4*35 Al kablo ile jeneratörlede beslene biliyor. 205 m mesafede artı 40 m derinlikte. aynı hatta su basıyorlar. yakın kuyu 1850 m ye uzak kuyu 2000 m ye su basacak şekilde su hattına bağlı.
her iki kuyuda yol verdikten sonra 35 A akım çekiyor .
kuyu başı vanası açılarak hatta basmak yerine suyu dışarı saldığınızda akım yakın kuyuda 27 A kadar uzak kuyuda 30 A kadar düşüyor.
uzak kuyunu yıldızdan üçgene geçiş darbe akımı yakın kuyu 65-70 A uzak 100-125 A
her ikisininde yıldız üçgen rölesi 10 sn (yıldızdan üçgene geçiş)
geçme süresi 85ms.
sanırım jeneratör transferini yakın kuyuda yaparsam sorunsuz çalışacak , uzak kuyunun durumunu biraz daha incelemem lazım . role ayarları çok kaba. Entes ince ayar yapılamıyor
not: kuyularda 10 kvar kondansatör var kondansatörle kalmaya çalıştığında ilk yıldız kalkışta kondansatörler de kısa devre gibi akım çektiğinden 60 A görüyor üçgene geçtikten sonra akım 35 a oluyor. kondansatörsüz yıldız kalkış 40 A civarında ama yol aldıktan sonraki üçgen akımı 40 A oluyor .motorların güç faktörü 0,84
ölçmeye devam .....