Arkadaslar, biraz daha dikkat!!!
1. Yangin panelinden gelen bilgi kuru kontak, yani NC veya NO.
2. Eger siz bu kuru kontakla switch veya kontaktor surmek isterseniz yangin panelini aglatirsiniz.
3. Cunku bilgi hatti ustunden 220V AC dolastirmis olursunuzki, tum yangin sistemleri maksimum 12-24V DC arasi calisir.
Haydi biraz daha jimnastik...
7adet7 arkadaşım doğru söylemiş yangın anında fanı çalıştırılmak isteniyor soruda bi gariplik var bu gaz olmasınYa arkadaşlar, bulmak istediğiniz çözüm bir tarafa (düşünmüyorum bile) yangın esnasında tüm delikleri tıkamak gerekirken siz fan çalıştıracaksınız !! oldu olacak fan ile birlikte benzin püskürtecek bir düzenek kurun. bu konuda yardımcı olabilirim.
Ya arkadaşlar, bulmak istediğiniz çözüm bir tarafa (düşünmüyorum bile) yangın esnasında tüm delikleri tıkamak gerekirken siz fan çalıştıracaksınız !! oldu olacak fan ile birlikte benzin püskürtecek bir düzenek kurun. bu konuda yardımcı olabilirim.