Yangın hattı pompa

Yes111

Üye
Katılım
10 Mar 2016
Mesajlar
47
Puanları
1
Ustalar karsılastırma yapıcam bilgilerinizi lazım bağlantısının nasıl olucak ve kaclık kablo kullanılması gerekiyor ? Şimdiden tesekkur ederim
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0282.JPG
    DSC_0282.JPG
    315.4 KB · Görüntüleme: 48
55 kw. motor, yaklaşık 110 amper akım çeker. Panonuzun ana besleme kaynagına olan uzaklıgına göre, 35 veya 50 mm. kablo kesidi çıkabilir. Yıldız /üçgen panonuzdan motora 2 adet 25 mm. kablo yeterli olabilir. Softstrater kullanıyorsanız, tek 35 mm. kablo yeterli olabilir.
 
motor bağlantısı hakkında bilgi verirmisiniz ustam bağlantı şekli filan
 
55 kw. motor, yaklaşık 110 amper akım çeker. Panonuzun ana besleme kaynagına olan uzaklıgına göre, 35 veya 50 mm. kablo kesidi çıkabilir. Yıldız /üçgen panonuzdan motora 2 adet 25 mm. kablo yeterli olabilir. Softstrater kullanıyorsanız, tek 35 mm. kablo yeterli olabilir.


Hocam kablo 35 mm olarak degil ornek 16x1 gibi soylerseniz cok yardımcı olursunuz
 
Arkadasım, siz bu mesleğin neresındesınız söylersenız, tarıf ve terimlerimizi ona göre yapmaya çalışlırım. 35 mm. derken, elbetde 3 X 35 + 16 mm, standart kesit oldugu bellidir. Ayrı ayrı faz ıletkelnlerini çekıyorsanız, 3 X 1 X 36 + 16 mm derim.
 
Arkadasım, siz bu mesleğin neresındesınız söylersenız, tarıf ve terimlerimizi ona göre yapmaya çalışlırım. 35 mm. derken, elbetde 3 X 35 + 16 mm, standart kesit oldugu bellidir. Ayrı ayrı faz ıletkelnlerini çekıyorsanız, 3 X 1 X 36 + 16 mm derim.

Hocam 35 mm fazla degilmi hesapladıgım zaman 25 mm yeterli oluyor 100 mtre mesafe var Panel ile motor arasında 0.0124x55x100:3=22,7 çıkıyo ?
 
Ben hiç hesap yapmadan, 25 mm kablonun tasıma kapasitesine göre söyledım, ve yazdıgım zaman mesafeyı de bılmıyordum. 25 mm kablo 120 amper kadar ceker, bu kablonun havada, toprak altında çekılme durumlarına görede değişir.
Bir ust kesiti secerek daha garantili olsun dedım.
Pekı sızın karsılaştırma yaptıgınız bilgide kaç mm. kesıt tavsiye edilmiş.
 
Yıldız üçgen yol verme panosunu kendin yapmaya kalkma motorun orjinal yol verme panosunu kullan. Yangın pompa motorları ana devre kesicisi girişinden beslenir. Enerjide süreklilik esas olup arıza çıkarma ihtimali en az olan sistem tercih edilmelidir. Yedek pompa dizel veye jeneratörden beslemeli olmalıdır.
Kablo HF seçilmeli.
Şebeke kaynakta 380v ise 25mm² sınır değerdir 35mm² seçilmeli.
Kendine ait trafo varsa 400v ise 25mm² uygundur. Motor 400V/94,85 A çekiyor.
 
Son düzenleme:
Aliminyum kablo maliyeti azaltacaktr zaten yangın sistemi devamli yük altında olmayacagindan Aliminyum kablo uzun yıllar sıkıntı yaratmayacaktr
 

Forum istatistikleri

Konular
129,775
Mesajlar
929,987
Kullanıcılar
452,540
Son üye
burakumutt

Yeni konular

Geri
Üst