Konu biraz eskimişiz ama yorumları gorunce cevap vermeye karar verdim . Eger merkezden gelen kablo 4x olursa 2 ucu ses kaynagı 2 ucu da 24 V gondermek için kullanabilirsiniz . Burada kullanacaginiz cihaz Input girisli volume control olacaktır . Sistem normal muzik yayınıda iken herhangi bir sekilde acil anons sistemi calistiginda 24 V gelince Volume kontrol hattı keserek acil anons vermeye baslayacaktir . Ama bununla beraber tavan hoparlorunude degiştirmeniz gerekecektir . Bilmiyorum anlatabildim mi . Ayrıc baska bir sekilde yine acil anons devreye giriyorsa 24 V bobinli bir role ustunden gecireceginiz acil anons hattı ile de bu işi cozebilirsiniz . Ama bunun içinde yine hoparlorleri degiştirmek lazım . Neden bosch olmaz derseniz bu sadece 100 Volt sistemle calisabilir arkasındaki trafoyu ayrırsanız o zaman 8 Ohm calışabilir ama bu sefer acil anons calistiramaz . Eger yapamazsaniz cizip paylasirim nasıl olabilecegini . Kolay gelsin .
 